23.11.2015 в 22:09:08
Расстояние от стояка до раковины - 2700. Высота слива раковины - 660 от канализационного тройника на стояке. Уклон трубы 50 мм от стояка до раковины - 81. Как избавиться от еще 579 мм (660-81) если делать все по "науке"? Варианты:
Сделать вертикальный отвод у раковины на 579 мм В 1 и 3 варианте труба попадает в ЦП стяжку частично или почти полностью. Во 2 плюс в том, что вертикальный отвод будет в доступности (сантехкороб вокруг стояков) Спасибо.
:help
23.11.2015 в 22:35:01
Pasta, 2 или 3 варианты. Равнозначны. Первый некорректен совсем.
24.11.2015 в 01:01:27
Pasta написал : Уклон трубы 50 мм от стояка до раковины - 81.
Странно. При стандартном уклоне 3 град (отвод 87) получается 53 мм/м. Или Вы стояк наклоняете?
24.11.2015 в 08:30:33
Микитович написал :
Pasta написал : Уклон трубы 50 мм от стояка до раковины - 81.
Странно. При стандартном уклоне 3 град (отвод 87) получается 53 мм/м. Или Вы стояк наклоняете?
Уклон 30 мм на 1000. 2700?30/1000=81 мм А во 2 и 3 варианте лучше ставить строго вертикальную трубу или допустим под 45 гр. Для лучшего протока и меньшего загорания?
24.11.2015 в 09:51:25
Pasta, Вы так и не поняли принцип укладки, поясню подробнее: Уклон для 50 трубы должен составлять 1,5...3 см/метр. Если Вы сделаете его меньше - будет плохо, если сделаете больше - будет тоже плохо! При большом уклоне вода не успевает унести твёрдые фракции и труба засоряется. Поэтому вся трасса должна состоять из комбинации строго вертикальных участков и горизонтальных с расчётным уклоном. Никаких 45 градусов для якобы улучшения.
24.11.2015 в 11:57:31
Mazayac, Не согласен с Вами. Уклон 0,02 или 0,03 называют "спецы" которые углы отводов называют 90. Стандартные отводы и тройники имеют угол 87 град, то есть лежак будет иметь наклон 3 град. что дает 50 мм/м. Если я ошибся в арифметике - поправьте, буду рад.
24.11.2015 в 12:43:10
Микитович, поправляю: если нет возможности выполнить расчёт, то безрасчётный уклон согласно СНИП составляет 1/D, т.е. для 50 трубы - 1/50 =0,02, что составляет 2 см/м.
И то эта величина завышена:
24.11.2015 в 13:01:26
Mazayac, Читал я его, читал. Но как то к Остендорфу больше доверия. Да и применяешь готовые фасонины. А так придется или трубу на лежаке гнуть или стояк наклонять.
24.11.2015 в 13:09:27
Микитович, за счёт люфта резиновых уплотнений ничего гнуть не надо.
24.11.2015 в 13:59:11
Mazayac, То есть неправильный расчет компенсируем браком производства :applause: . А что если Остендорф немецкого изготовления делает внутренний диаметр раструба на 0,2 - 0,3 мм больше чем наружный трубы? А что если в отечественных трубах иногда труба в раструб входит с натягом и без резинки, или болтается как х...р в проруби, или угол гуляет на пол градуса? Вот я и придерживаюсь правила, делать хорошо, а плохо и само получится.
24.11.2015 в 16:30:33
Микитович написал : Стандартные отводы и тройники имеют угол 87 град
87,5 °.
Микитович написал : что дает 50 мм/м.
43,6 мм/м.
Микитович написал : Уклон 0,02 или 0,03 называют "спецы"
:D Вы удивитесь, но это действительно спецы, правда, они не слыхали о введении СП 30.13330.2012, где уклон "не менее 1/D".
Микитович написал : А так придется или трубу на лежаке гнуть или стояк наклонять.
На пару градусов труба наклоняется легко и непринуждённо, так что утверждать, что отвод задаёт какой-то угол - неверно, Вы угол и не поймаете, это не угольник. :)
Mazayac написал : Уклон для 50 трубы должен составлять 1,5...3 см/метр.
Нет, по СП 30.13330.2012 допустимые уклоны 0,02...бесконечность . ;) По старым СНиП 2.04.01-85 допускалось отводы от приборов до 1,5 м делать с уклоном от норматива до 0,15, что в общем-то хорошая, разумная рекомендация, бОльшие участки и не требуется делать с большим уклоном, а на малых можно и сэкономить детали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу