faraddin написал : Купите импульсное реле, и не парьтесь с этими проходными переключателями.

kaspergreen написал : faraddin, Что значит не парьтесь? Ремонт уже сделан, уже куплены проходные выключатели, тьуда уже вложены средства и силы. Отказываться от этого уже не разумно!

Тогда проще радиовыключатели.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.11.2015 в 23:15:40

kaspergreen написал : Все в стенах, штробы заделаны, стены зашпаклеваны и поклеены обои

Вы все-таки убедитесь в том, что переключатели рвут именно фазу.

0
NoNe
NoNe
Эксперт

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

28.11.2015 в 19:29:21

Установите шунтирующий кондёр Х2 0,1*250V и будет счастье