28.11.2015 в 13:30:04
Вырубается УЗО при ОТключении электропитания на подстанции. Дом новый, с завидной периодичностью происходят отключения подачи электроэнергии (на подстанции ли, в щите ли). Так вот в момент пропадания света в квартире происходит отключение общегруппового пожарного УЗО во вводном щитке на лестничной площадке. Именно при отключении, проверено. При этом УЗО, установленные во внутри-квартирном щитке на группы потребителей остаются в рабочем положении. В чём может быть причина? УЗО 50 ампер, ток утечки 100 мА. Сеть однофазная. Система заземления TN-S (предполагалась, если кто из соседей не соорудил TN-C-S). С уважением!
28.11.2015 в 13:34:47
Arretir, бренд какой? Как вариант срабатывает на скачок напряжения. Так что проще заменить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2015 в 13:48:53
Arretir, Фото этажного щита сделайте. Вряд ли у Вас УЗО стоит.
29.11.2015 в 00:22:24
Arretir написал : УЗО 50 ампер, ток утечки 100 мА. Сеть однофазная.
Фото покажите. А в реалиях нужно в этажный щит УЗО S ставить норм качества.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.11.2015 в 00:39:07
Электронный диф стоит) Меняйте на АВ+УЗО и обязательно реле напряжения.
29.11.2015 в 03:38:55
Электронный диф стоит) Меняйте на АВ+УЗО и обязательно реле напряжения.
Уже посмотрел тщательнее. Да, комбинированный прибор, получается - диф автомат и реле напряжения на 265 вольт в одной коробке. УЗО-ЭЛТА называется.
29.11.2015 в 03:44:03
Весной была тут у кого-то такая фигня. С одной стороны оно свою функцию выполняет. С другой, если не нравится, нужно реле напряжения - УЗМ или аналог, которое само вкл. через установленное время.
29.11.2015 в 05:44:19
SB3, Спасибо! Места в щите уже впритык. Да и деньги не лишние. Надо соседей поспрашивать про подобную проблемку - может это только по моей фазе, или по моей цепи такая дурь с перенапряжением каким импульсным в момент отключения, или коробка не вполне исправна...
29.11.2015 в 19:03:03
Arretir, если где-то стоит мощный двигатель - индуктивность - скачок при отключении возможен.
ИМХО, в любом случае придется менять - иначе можно по возвращении домой протекший, или уже протухший холодильник.
SB3 написал : Меняйте на АВ+УЗО и обязательно реле напряжения.
+1, но УЗО - слективное, тк ЭЛТА на фото - селективный дифф...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу