Добрый день,

В общем столкнулся с достаточно странной проблемой. Есть квартира в панельке, к сожалению когда-то была оставлена проводка от застройщика и розетки нескольких комнат висят на одной линии с автоматом С16. Если отключить автомат, и попытаться включить его скажем через полчасика, то как правило слышен щелчок в момент взвода рычажка и автомат не включается (сразу срабатывает). Автомат нормальный, проверял другие на его месте, так же себя ведут. Если после этого сразу же повторно попытаться его включить, то включается, без каких-либо посторонних звуков.

Если отключить все приборы из розеток, то проблема не наблюдается. С каким-то одним конкретным прибором включенным в розетку, не наблюдается. Может ли такой скачек тока возникать при подаче напряжения на импульсные блоки питания? Там включено в линию 2 ЖК телевизора, 2 компа (блок + монитор), настольные лампы тоже с какими-то большими блоками питания, роутер, принтер. Притом все эти приборы в момент включения автомата выключены, т.е. получается скачок именно при подаче напряжения на их блоки питания...

Пытался замерить пусковой ток клещами, но видимо они не обладают достаточной чувствительностью, т.к. максимально показывают 4,7 А тока включения автомата. Попытаться воткнуть в цепь мультиметр не хочу рисковать, в нём гнездо только на 10А, а если срабатывает автомат то скачек наверняка больше. Установившийся ток на линии после пускового скачка показывает 0,22 А.

Ещё пытался включить цепь розеток через лампочку 40 Вт, соответственно если включать автомат через лампочку без вставленных в розетки приборов, то она никак не реагирует. Если например при вставленных телевизорах, то немного померцает и тухнет. Если при вставленных компьютерах с мониторами, то мерцает и не тухнет.

Вроде бы с одной стороны кажется, что с самой проводкой проблемы нет, так что планируемый ремонт через 3-4 года с протяжкой отдельных линий на комнаты вполне подождёт. С другой, какое-то не самое нормальное поведение данной линии…

Может кто-то встречался с такой ситуацией?

Наверно ещё стоит промерить линию мегомметром? Просто его у меня нет, и специально покупать не очень хочется…

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2015 в 10:45:38

prosphere написал : Наверно ещё стоит промерить линию мегомметром?

:applause: Другой вариант-изоляция дохлая в проводе-значит утечка. Или в светильниках. Или в розетках. Попробовать разобрать распред. коробки и попробовать методом исключения установить проблемную линию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
steel

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

30.11.2015 в 11:11:34

Вы правильно заметили, при подключении импульсных ИП происходит заряд электролитических конденсаторов. От этого и бросок тока.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.11.2015 в 11:19:01

Да, это сработка по пусковому току импульсных БП.

Пропробуйте отключить от сети часть нагрузки и проверьте.

Автомат небось IEK какой-нибудь или EKF? Ну и китайский EKF C50 у меня от пуска перфоратора (исправного!) отрубался, что вы хотите от китайского C16 :confused:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
prosphere

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Москва

Сообщений: 3

30.11.2015 в 11:41:19

Alexey_Spb, Legrand DX3-E :o При каком-то одном потребителе из списка, такого поведения не происходит, т.е. видимо набирается какая-то критическая масса... можно попробовать конечно будет разные комбинации потребителей.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.11.2015 в 11:48:23

Отключите часть нагрузки и посмотрите что будет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

30.11.2015 в 11:52:11

Забить.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

30.11.2015 в 14:17:15

prosphere, Компьютеры такой скачок дают, особенно те, в БП которых стоит т.н. активная коррекция мощности. Скорее всего, у Вас два мощных игровых компьютера.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2015 в 16:35:06

MrGalaxy написал : Компьютеры такой скачок дают, особенно те, в БП которых стоит т.н. активная коррекция мощности.

После выключения? В режиме ожидания только ТВ потребляют. Посчитайте Вашу общую мощность под этим автоматом. 16 А х 220 В = 3520 Вт Если Вы перегружали какое то время автомат, то он у Вас на данные момент просто наелся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.