30.11.2015 в 16:38:43
некоторые Дифавтоматы (вводной)имеют кнопку взвода . пока не нажмеш маленькую кнопку то оно не взведется
30.11.2015 в 16:41:30
"Больше на 52 не включается вообще. Нагрузки нет, автоматы на 32 и на 16 выключены."
некоторые Дифавтоматы (вводной)имеют кнопку взвода . пока не нажмеш маленькую кнопку то оно не взведется
30.11.2015 в 18:17:47
megrad написал :
Nikita29 написал : Я так думаю, надо искать где земля может с N пересекаться в квартире.
Как вариант в розетке механизмом пережата изоляция.
Вы имеете в виду на подводе к конкретному контакту? Внутри розетки? Объясните пожалуйста поподробнее, это действительно вариант.
30.11.2015 в 18:18:45
luzgin написал : "Больше на 52 не включается вообще. Нагрузки нет, автоматы на 32 и на 16 выключены."
некоторые Дифавтоматы (вводной)имеют кнопку взвода . пока не нажмеш маленькую кнопку то оно не взведется
Кнопка выстреливает вместе с самим выключателем.
30.11.2015 в 19:07:29
Nikita29 написал :
megrad написал :
Nikita29 написал : Я так думаю, надо искать где земля может с N пересекаться в квартире.
Как вариант в розетке механизмом пережата изоляция.
Вы имеете в виду на подводе к конкретному контакту? Внутри розетки? Объясните пожалуйста поподробнее, это действительно вариант.
Когда ставите розетку есть вариант передавить изоляцию. Как лапками так при креплении на штатные саморезы. Устанавливающий не может видеть состояние проводов после установки, особенно когда розетки подключены шлейфом и кончики кабеля длинные, а установочная коробка не глубокая. Был случай когда на хлопок в розетке был найден пережим. Но у Вас уже запущенный случай, если уже диф не взводится. Отключаете линию и прибором или "аркашкой" звоните линию. В идеале найти распред коробку или начать с середины шлейфа. Методом исключения. Можно ещё похлопать автоматом, и послушать хлопоки, но он и так скорей уже на исдыхании.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.11.2015 в 19:24:49
megrad написал :
Nikita29 написал :
megrad написал :
Nikita29 написал : Я так думаю, надо искать где земля может с N пересекаться в квартире.
Как вариант в розетке механизмом пережата изоляция.
Вы имеете в виду на подводе к конкретному контакту? Внутри розетки? Объясните пожалуйста поподробнее, это действительно вариант.
Когда ставите розетку есть вариант передавить изоляцию. Как лапками так при креплении на штатные саморезы. Устанавливающий не может видеть состояние проводов после установки, особенно когда розетки подключены шлейфом и кончики кабеля длинные, а установочная коробка не глубокая. Был случай когда на хлопок в розетке был найден пережим. Но у Вас уже запущенный случай, если уже диф не взводится. Отключаете линию и прибором или "аркашкой" звоните линию. В идеале найти распред коробку или начать с середины шлейфа. Методом исключения. Можно ещё похлопать автоматом, и послушать хлопоки, но он и так скорей уже на исдыхании.
Я понял, нет, розетки силовые накладные (как раньше были на плитах), выведены на отдельную площадку.
27.06.2017 в 00:48:14
Nikita29, попробуйте отключить автомат на 52ампера и отсоедините временно днём полностью провода которые которые отходят от автомата 52 ампера на другие автоматы и включите автомат на 52 ампера если вышибать не будет значит дело в проводке или в других автоматах а если вышибает без подключенных проводов значит надо автомат на 52 ампера менять или попробуйте все другие автоматы выключить и включите главный автомат и включайте по одному остальные автоматы при которм отключится там ищите неисправность
27.06.2017 в 00:51:03
Nikita29, проще поставить обычный автомат на 60 ампер с дифатоматами иороки много
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.