04.12.2015 в 21:52:40
У вас автоматы по линиям стоят ими и отключать ! В чем сложность то ? Пометить и отключать , а то что надо оставить ! Рабочая схема та что на мыло кинули , делайте смело , все будет работать , можно два узо ещё убрать , поймите надёжней и безопасней не будет ! Но можно и оставить тоже нечего не испортится , только Кондей выведете из под узо и все !
04.12.2015 в 21:54:47
При таком бюджете узо урежте ! Берите хорошие автоматы и узо ! Китайским барахлом не обольщайтесь , бюджет маленький для щита с кучей узошек !
04.12.2015 в 21:55:04
Димон114 Спасибо. Да нет сложности, хотелось просто упростить ))))
04.12.2015 в 21:58:31
Смотрю в сторону ABB, бюджет можно двигать.
04.12.2015 в 22:00:58
АББ , легранд , Шнайдер электрик , хагер , Сименс - все почти одно и тоже , по надежности естественно .
04.12.2015 в 22:02:35
Вариант З УЗО,под ними все АВ 2П,то что вы хотите вывести из под УЗО выводите,по поводу селективного УЗО решать вам. 2П автоматы реально вам будут решать любые заморочки с УЗО(ремонт и нахождение утечки),но в 20000 не уложитесь,хотя с предыдущей схемой тоже.Считайте затраты по вариантам и определитесь
05.12.2015 в 00:31:56
в 177 схема мне нравится, только 24й и 25й АВ лишние теперь если начать экономить то можно 21-й и 22-й ДА выкинуть а эти линии на другие УЗО повесить, 32-е УЗО на свет выкинуть, световые линии спарить и раскидать по другим УЗО, нет смысла 6-ти автоматов на свет, достаточно 2-3 шт, итого 3 УЗО, ДИФ и 20 автоматов (кондей как советуют мимо УЗО пускать - будет не удобно делать в щите разводку, лучше его так же через какое нибудь запитать)
05.12.2015 в 02:15:10
Гыыы, что творится)
Один: "Выньте кондей из-под УЗО - иначе будет оно срабатывать, замучаетесь". Второй: "Поставьте кондей под какое-нибудь УЗО, а-то разводку в щите не удобно делать") Чем тогда так плох я, предлагающий кондей под свою линию АВ+УЗО :)))
05.12.2015 в 02:46:37
чем чем, в 20 тыс не вписываемся)))
05.12.2015 в 04:10:30
Точно точно ))) денег на него не напасёшься ))) растратчик !
юра Т написал: чем чем, в 20 тыс не вписываемся)))
05.12.2015 в 04:21:53
))) есле правильно и чётко следовать такой логике , то в щите вообще пусто должно быть ! Так монтировать удобней)))) вообще нечего не мешает ! А что тоже идея ))) раз поставил щит , раскинул ввод на линии и усе )))
юра Т написал: в 177 схема мне нравится, только 24й и 25й АВ лишние теперь если начать экономить то можно 21-й и 22-й ДА выкинуть а эти линии на другие УЗО повесить, 32-е УЗО на свет выкинуть, световые линии спарить и раскидать по другим УЗО, нет смысла 6-ти автоматов на свет, достаточно 2-3 шт, итого 3 УЗО, ДИФ и 20 автоматов (кондей как советуют мимо УЗО пускать - будет не удобно делать в щите разводку, лучше его так же через какое нибудь запитать)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.