Добрый день необходимо Ваше мнение, что и где подправить. Свет 3х1,5 розетки 3х2,5, проточник и варочная 3х6 мм, кабель ВВГ нг LS ГОСТ
(
06.12.2015 в 19:06:42
Добрый день необходимо Ваше мнение, что и где подправить. Свет 3х1,5 розетки 3х2,5, проточник и варочная 3х6 мм, кабель ВВГ нг LS ГОСТ
(
06.12.2015 в 19:49:26
06.12.2015 в 22:10:33
щит на 36 модулей 1 рейка узм вводной три Узо два автомата света 2 рейка 12 автоматов 3 рейка три диф автомата три нулевых шишки под узо. Места остается ни так и много. Стоит ли выделять ПММ и стирала под свой диф 16А 10ма Куда определить Гидролок ( отдельный диф)? Группировка по узо принципиальна или это не особо важно? Свет я так понял нужно распределить под разные узо?
07.12.2015 в 00:22:23
Никаких дифов на антипротечку! Только АВ соответствующего номинала и трёхпроводка(рабочий РЕ). Сигнализация, отопление, антипротечки, аварийное освещение и т.д. должны работать в любом случае. Даже при небольшой утечке.
07.12.2015 в 01:45:13
"Товарищ тему не читал, а советует". 10мА УЗО - на одну линию, либо на стиралку , либо на ПММ, либо две линии) На ПММ не вижу смысла. По инструкции у вас отдельная линия на гидролок с УЗО - см. инструкцию. Берите его с аккумулятором. Группировку по УЗО - не поняли вопроса. Свет можно на одно УЗО, если вы на балкон ничего не тяните ещё.
07.12.2015 в 02:33:38
kostychek написал: система от протечки Гидролок, кабель на нее заложен 3х2,5.
Ещё подумайте, как датчики к этому присоединять...
kostychek написал: Что на него лучше установить диф на 16А 30 ма
угу (о чём и сказано в инструкции).
kostychek написал: и сделать тоже неотключаемой линией
любите "гасить" всю квартиру "одной кнопкой" - делайте (это всего лишь вопрос "религии").
kostychek написал: или под УЗО какое-нибудь определить
не надо "под какое-нибудь".
kostychek написал: Свет я так понял нужно распределить под разные узо?
если не хотите при случае сидеть в полной темноте.
07.12.2015 в 10:09:31
Щит на 36 модулей верхние 2 дин рейки заняты полностью, нижняя занята 3 дифами и 3 шинки. Остается места совсем не много. Поэтому: диф 16а 10 ма на стиралку Диф 16а 30 ма на гидролок Свет кидаю под разные узо. Группировка автоматов под узо принципиальна или нет например у меня узо 3 как на схеме, а можно его сделать типа мокрым( все сплиты и пмм) это принципиально или нет?
07.12.2015 в 15:38:41
Не понятен ваш вопрос - нарисуйте схему
07.12.2015 в 22:22:25
Узо 1: Розетки комнат Камин Щит слаботочки
Узо 2: Розетки кухни Духовой шкаф Тп1 Тп 2
Узо 3 Сплит 1 Сплит 2 Сплит 3 ПММ Стиралка
Как то так или оставить как изначально в первой схеме? И еще вод подумал про диф защиту на гидролок. Например залив от воды может сразу сработать диф и тогда только придется надеяться только на аккумуляторную батарею идущую в комплекте, не рискованно ли?
07.12.2015 в 23:29:47
Диф на гидролок у вас со 100% вероятностью может сработать при проблеме в питающем кабеле, от щитка который к гидролоку. С самим уже устройством вряд ли что случится при заливе.
07.12.2015 в 23:32:50
У вас по теории :) 1УЗО -ок 2УЗО -ок Тп1 - свои АВ+УЗО2,2 Тп2 -свое АВ+УЗО2,3 УЗО3,4 сплит 1 УЗО3,5 сплит 2 УЗО3,6 сплит 3 УЗО4,7 30мА ПММ+стиралка +одно общее селективное меньше 8-ми УЗО никак)