sergsher
sergsher
Новичок

Регистрация: 19.01.2015

Москва

Сообщений: 3

10.12.2015 в 20:54:54

Четырехкомнатная квартира в доме серии П3М, новостройка, год постройки - 2012. Проблема: выбивает дифф. автомат УЗО-ВАД2 (С50х100мА) в коридорном щитке. Результат диагностики: замыкание нуля группы освещения больших комнат на арматуру, сопротивление замыкания порядка 11 Ом. Осветительная проводка проложена во внутренних каналах плит, в пластиковых трубках, замоноличенных в бетон на стадии производства. Попытка определить трассировку проводки с помощью локатора MS6818 показала веселую картинку (схема, трасса проводки - красным). Проводка проходит по криволинейным траекториям с выходом в неожиданные места, но в целом похожа на схему, найденную в сети. К сожалению, на схеме отсутствует четырехкомнатная квартира, но участок от щитка и спальня похожи (отметил красным). Распаечные коробки над выключателями заделаны раствором, вскрытие одной из них показало, что соединения внутри коробки отсутствуют, через коробку транзитом проходят 3 белых провода на выключатель. Вторая коробка недоступна, находится за карнизом из гипсокартона в комнате, где уже сделан ремонт. Вскрыть можно, но при наличии веских оснований. Локализовать место замыкания по методике, описанной в руководстве к MS6818 (Fluke 2042 и т.п.) не получилось, так как замыкание на арматуру, а не на провод PE (L, N и PE группы отключил от щитка), прибор показывает различные точки в зависимости от места подключения генератора. Остается вариант отключения сегментов группы для локализации неисправности, но не могу найти места соединений. Может быть кто-то сталкивался с новостройками серии П3М, куда там запрятаны соединения цепей освещения?

Трасса проводки Схема разводки П3М Распаечная коробка Провод в коробке

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.12.2015 в 00:17:13

светильники снимали?

0
sergsher
sergsher
Новичок

Регистрация: 19.01.2015

Москва

Сообщений: 3

11.12.2015 в 08:37:18

Да, конечно, в первую очередь. Все светильники сняты.

0
sergsher
sergsher
Новичок

Регистрация: 19.01.2015

Москва

Сообщений: 3

11.12.2015 в 10:18:35

Возможен ли вариант, при котором осветительная проводка заложена в одни и те же каналы с проводкой розеток соседей сверху и соединения осветительной проводки выполнены в полу соседей сверху? Понимаю, что бред, но вспоминая хрущевки... Могут ли соединения осветительной проводки быть замурованы в углах (швах) между стеновыми и потолочными панелями? В предполагаемых местах соединений снял обои, но не увидел никаких заштукатуренных пазов, ниш и т.п. Раствор присутствует только по межпанельному шву. Хотелось бы избежать неоправданных разрушений)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу