11.12.2015 в 01:51:00
Женя Иванов написал: Откуда берётся напряжение в воде?
вероятно с Вас, может Вы стоите на полу на арматуре которого фаза или что то подобное, теплый пол есть?
11.12.2015 в 01:51:47
А почему частично? И в чём, даже теоретически, может быть проблема? Думал про пробитые тэны в нагревателе воды, даже если он новый, это не исключает этого, но я ведь его выключал из розетки, потенциал не пропадал.
11.12.2015 в 01:54:54
Где-то есть пробой , вы его просто не нашли ещё ! Есле не найдёте собирайте СУП !потаму как чтоб выровнять потенциал основательно , надо заземлить все металические части водяного оборудования , вплоть до металических сифонов есле такие имеются , проблема в пробое ! Только где он далеко не всегда возможно найти по сообщениям через форум , это как зуб лечить по телефону ) но попробовать можно !
Женя Иванов написал: А почему частично? И в чём, даже теоретически, может быть проблема? Думал про пробитые тэны в нагревателе воды, даже если он новый, это не исключает этого, но я ведь его выключал из розетки, потенциал не пропадал.
11.12.2015 в 01:55:05
Димон114 написал: Действительно , тёплый пол электрический есть ? Греющий кабель в трубе или на трубе есть?
юра Т написал:
Женя Иванов написал: Откуда берётся напряжение в воде?
вероятно с Вас, может Вы стоите на полу на арматуре которого фаза или что то подобное, теплый пол есть?
Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик). Может в нём дело?
11.12.2015 в 02:00:32
Женя Иванов написал: Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик).
его экран подключен к заземлению? хотя через ПНД совсем мизерная наводка, щипать не должно, а каким прибором Вы измеряете?
11.12.2015 в 02:01:47
Легко , попробуйте его отключить ) не пробовали? Результат напишите не пропадайте !
Женя Иванов написал:
Димон114 написал: Действительно , тёплый пол электрический есть ? Греющий кабель в трубе или на трубе есть?
юра Т написал:
Женя Иванов написал: Откуда берётся напряжение в воде?
вероятно с Вас, может Вы стоите на полу на арматуре которого фаза или что то подобное, теплый пол есть?
Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик). Может в нём дело?
11.12.2015 в 02:04:55
Да не обязательно наводка , не грамотно оконцевали не заземлили , или ещё хуже землю на металический фитинг пнд подключили , аль плохоизолированное соединение на металическом фитинге где либо лежит ...
юра Т написал:
Женя Иванов написал: Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик).
его экран подключен к заземлению? хотя через ПНД совсем мизерная наводка, щипать не должно, а каким прибором Вы измеряете?
11.12.2015 в 02:16:20
Я не знаю, заземлён ли заливной клапан аквастопа на современных машинах. Если да, то незаземлённая стиралка или посудомойка может выдавать напряжение на воду. Грязные контакты вилки или разогнутые лепестки розетки могут лишить машину земли. Выдерете машинки из розеток. Двухонтурный настенник может давать такой эффект, если не заземлён.
11.12.2015 в 02:19:55
Не. Греющий кабель ведь это кусок провода, изолированный полностью, концы у него запаяны термоусадкой с клеем. А вот что экран провода не соединён с землёй, это точно. Просто фаза и ноль. А экран просто обрезали и замотали изолентой, а сверху запаяли термоусадкой. Я, всё таки, склоняюсь к наводке. Потому что даже теоретически предположить, что где-то пробой, то как с водой будет контактировать провод? Водопровод же спаян из полипропилена, даже краны стоят полипропиленовые. Металла нет нигде! Даже из скважины приходит ПНД пластиковая и переходит на полипропилен через американку. Далее везде пластик, до смесителя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу