Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.12.2015 в 01:54:54

Где-то есть пробой , вы его просто не нашли ещё ! Есле не найдёте собирайте СУП !потаму как чтоб выровнять потенциал основательно , надо заземлить все металические части водяного оборудования , вплоть до металических сифонов есле такие имеются , проблема в пробое ! Только где он далеко не всегда возможно найти по сообщениям через форум , это как зуб лечить по телефону ) но попробовать можно !

Женя Иванов написал: А почему частично? И в чём, даже теоретически, может быть проблема? Думал про пробитые тэны в нагревателе воды, даже если он новый, это не исключает этого, но я ведь его выключал из розетки, потенциал не пропадал.

0
Аватар пользователя
Женя Иванов

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Александров

Сообщений: 15

11.12.2015 в 01:55:05

Димон114 написал: Действительно , тёплый пол электрический есть ? Греющий кабель в трубе или на трубе есть?

юра Т написал:

Женя Иванов написал: Откуда берётся напряжение в воде?

вероятно с Вас, может Вы стоите на полу на арматуре которого фаза или что то подобное, теплый пол есть?

Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик). Может в нём дело?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.12.2015 в 02:00:32

Женя Иванов написал: Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик).

его экран подключен к заземлению? хотя через ПНД совсем мизерная наводка, щипать не должно, а каким прибором Вы измеряете?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.12.2015 в 02:01:47

Легко , попробуйте его отключить ) не пробовали? Результат напишите не пропадайте !

Женя Иванов написал:

Димон114 написал: Действительно , тёплый пол электрический есть ? Греющий кабель в трубе или на трубе есть?

юра Т написал:

Женя Иванов написал: Откуда берётся напряжение в воде?

вероятно с Вас, может Вы стоите на полу на арматуре которого фаза или что то подобное, теплый пол есть?

Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик). Может в нём дело?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.12.2015 в 02:04:55

Да не обязательно наводка , не грамотно оконцевали не заземлили , или ещё хуже землю на металический фитинг пнд подключили , аль плохоизолированное соединение на металическом фитинге где либо лежит ...

юра Т написал:

Женя Иванов написал: Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик).

его экран подключен к заземлению? хотя через ПНД совсем мизерная наводка, щипать не должно, а каким прибором Вы измеряете?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2015 в 02:16:20

Я не знаю, заземлён ли заливной клапан аквастопа на современных машинах. Если да, то незаземлённая стиралка или посудомойка может выдавать напряжение на воду. Грязные контакты вилки или разогнутые лепестки розетки могут лишить машину земли. Выдерете машинки из розеток. Двухонтурный настенник может давать такой эффект, если не заземлён.

0
Аватар пользователя
Женя Иванов

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Александров

Сообщений: 15

11.12.2015 в 02:19:55

Не. Греющий кабель ведь это кусок провода, изолированный полностью, концы у него запаяны термоусадкой с клеем. А вот что экран провода не соединён с землёй, это точно. Просто фаза и ноль. А экран просто обрезали и замотали изолентой, а сверху запаяли термоусадкой. Я, всё таки, склоняюсь к наводке. Потому что даже теоретически предположить, что где-то пробой, то как с водой будет контактировать провод? Водопровод же спаян из полипропилена, даже краны стоят полипропиленовые. Металла нет нигде! Даже из скважины приходит ПНД пластиковая и переходит на полипропилен через американку. Далее везде пластик, до смесителя.

0
Аватар пользователя
Женя Иванов

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Александров

Сообщений: 15

11.12.2015 в 02:25:36

cineman написал: Я не знаю, заземлён ли заливной клапан аквастопа на современных машинах. Если да, то незаземлённая стиралка или посудомойка может выдавать напряжение на воду. Грязные контакты вилки или разогнутые лепестки розетки могут лишить машину земли. Выдерете машинки из розеток. Двухонтурный настенник может давать такой эффект, если не заземлён.

В том то и дело, что все розетки с заземлением, и что я отключал все приборы из розетки, которые связаны с водой (вся техника новая! не проработала и месяца, хотя это и не показатель, но всё равно...). В общем - мистика! :)....

Димон114 написал: Да не обязательно наводка , не грамотно оконцевали не заземлили , или ещё хуже землю на металический фитинг пнд подключили , аль плохоизолированное соединение на металическом фитинге где либо лежит ...

юра Т написал:

Женя Иванов написал: Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик).

его экран подключен к заземлению? хотя через ПНД совсем мизерная наводка, щипать не должно, а каким прибором Вы измеряете?

А, кстати, при таком раскладе же должно УЗО срабатывать! Я и подумал сначала, что есть где-то пробой, и что УЗО неисправное, поэтому и менял его... хотя и ничего не изменилось (две с половиной тыщи - в воду... :) )

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.12.2015 в 02:27:22

Женя Иванов написал: экран просто обрезали и замотали изолентой

думаю что не только с греющим кабелем так поступили... вот и "заземление по всем правилам" фото щитка можно?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.12.2015 в 02:29:30

Женя Иванов написал: при таком раскладе же должно УЗО срабатывать!

УЗО то на 30 мА (или 300 мА, не совсем ясно с Ваших слов) а щипать будет и 1 мА, УЗО при этом не шелохнётся

пс: 1 метр пластиковой трубы ограничивает ток от 220В до безопасного уровня, но пощипывать будет (вода обычная, без высоких содержаний солей) ппс: а скважина подключена к заземлению?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.12.2015 в 02:34:45

Узо должно срабатывать при привышении порога уставки , у узо в 30 ма порог срабатывания ниже , оно с 16 примерно ( в зависимости от конкретного экземпляра) срабатывает ! Соботка при ровно номинале считается уже неисправностью ! Есле током бьеться и узо не срабатывает то видимо порога срабатывания не достигает , при срабатывании 30 ма узо вы почувствуете нехилый удар током , не просто пощипывание! При 10 ма человека ток уже "держит"

Женя Иванов написал:

cineman написал: Я не знаю, заземлён ли заливной клапан аквастопа на современных машинах. Если да, то незаземлённая стиралка или посудомойка может выдавать напряжение на воду. Грязные контакты вилки или разогнутые лепестки розетки могут лишить машину земли. Выдерете машинки из розеток. Двухонтурный настенник может давать такой эффект, если не заземлён.

В том то и дело, что все розетки с заземлением, и что я отключал все приборы из розетки, которые связаны с водой (вся техника новая! не проработала и месяца, хотя это и не показатель, но всё равно...). В общем - мистика! :)....

Димон114 написал: Да не обязательно наводка , не грамотно оконцевали не заземлили , или ещё хуже землю на металический фитинг пнд подключили , аль плохоизолированное соединение на металическом фитинге где либо лежит ...

юра Т написал:

Женя Иванов написал: Греющий кабель есть! проложен НА трубе. Труба - ПНД (пластик).

его экран подключен к заземлению? хотя через ПНД совсем мизерная наводка, щипать не должно, а каким прибором Вы измеряете?

А, кстати, при таком раскладе же должно УЗО срабатывать! Я и подумал сначала, что есть где-то пробой, и что УЗО неисправное, поэтому и менял его... хотя и ничего не изменилось (две с половиной тыщи - в воду... :) )

0
Аватар пользователя
Женя Иванов

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Александров

Сообщений: 15

11.12.2015 в 02:36:18

Ну...так жестоко поступили только с греющим кабелем, так как не понятно, зачем экран заземлять, это ведь просто греющий кабель, электроники там нет. А розетки все сделаны нормально.

0
Аватар пользователя
Женя Иванов

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Александров

Сообщений: 15

11.12.2015 в 02:38:22

юра Т написал:

Женя Иванов написал: при таком раскладе же должно УЗО срабатывать!

УЗО то на 30 мА (или 300 мА, не совсем ясно с Ваших слов) а щипать будет и 1 мА, УЗО при этом не шелохнётся

пс: 1 метр пластиковой трубы ограничивает ток от 220В до безопасного уровня, но пощипывать будет (вода обычная, без высоких содержаний солей) ппс: а скважина подключена к заземлению?

В смысле скважина? Насос? Насос да, подключен, а скважина обсажена пластиковыми (синими такими) трубами.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.12.2015 в 02:40:53

)))) заземлять только электронику нужно? А есле ваш кабель пробьёт , экран когда к земле подключён то узо сработает , так как утечка тока будет ) а так как у вас чем обеспечится безопасность ?

Женя Иванов написал: Ну...так жестоко поступили только с греющим кабелем, так как не понятно, зачем экран заземлять, это ведь просто греющий кабель, электроники там нет. А розетки все сделаны нормально.

0
Аватар пользователя
Женя Иванов

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Александров

Сообщений: 15

11.12.2015 в 02:44:52

Согласен, по поводу кабеля. Заземлять надо всё. Ну так уж получилось, потом переделаем, но проблема не из-за этого, я думаю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу