15.12.2015 в 18:12:04
Goodmood написал: На днях приложу фото
с датами выпуска и номером завода и партии если можно
15.12.2015 в 18:15:06
У меня на одном из объектов кондиционерщики такой НУМ протянули (и где такой нашли 2007 года изготовления???). В щите, в который эти кабели входят, всегда на дне щита следы масла. Теперь наши до места установки кондея тянут сами то, что надо (не НУМ). Так вот, с тем текучим НУМом. Лабораторию проходит. А это главное.
15.12.2015 в 19:13:52
юра Т написал: не следует зацикливаться на жиле а главное это изоляция
вот уж слишком смелое утверждение! Кстати тоже беру "севкабель" , но другие марки проводов и качество на уровне. И по сечению, и по качеству как жилы так и изоляции. по сравнению с ним ТУшный провод полное ...
Goodmood написал: поможет ли термоусадка с клеем, или что-то еще?
не думаю что, что то там критичное для изоляции, хотя конечно не приятно. Думаю если концы в термоусадку посадить то "капель" прекратится. Скорее всего что то нарушено по технологии при производстве провода, но на качестве изоляции сказаться не должно. может даже не будет, вышеупомянутого, дубения.
15.12.2015 в 20:16:55
Я тоже всем говорю что кабель г на палочке , но его всеравно местами втыкивают , чистится лучше говорят , но ввг знг лс ничем не хуже чистится ! Чтоб не использовать не знаю
юра Т написал: Goodmood, во всех темах где автор хочет использовать НЮМ я пишу об его особенностях и пытаюсь отговорить, но мало кто к этому прислушивается, лично не встав на грабли, так что достаточно было здесь прочитать хоть одну тему с NYMом
а случаем монтажник смазку в гофре не применял?
15.12.2015 в 20:57:53
Димон114 написал: но его всеравно местами втыкивают
в основном когда заказчик покупает по совету менеджеров или когда заказчик электрику говорит "... только НУМ, мне сказали он самый лучший". ВВГ ни чем не хуже. по поводу чистится... ГОСТовский прекрасно идёт под стриппер, ТУшный с переменным успехом.
15.12.2015 в 21:14:03
У меня почти везде НЮМ. Потек только в одном месте старой партии. Goodmood, интересно, маркировка желтого цвета?
17.12.2015 в 01:24:09
Так какого года кабель-то?
У меня в щитке, там где провода из текущего нума прислоняются к стенке щитка, пластмасса как будто подплавлена. Кабель конечно ппц какая подстава
17.12.2015 в 05:22:26
Приложите фото потеков и маркировки кабеля
19.12.2015 в 01:31:35
при ближайшем рассмотрении стало ясно, что проблема только с 1.5 кв мм кабелем. 2.5кв мм сухой. видно, что масляная пленка между изоляцией жилы и первым слоем общей изоляции. между двумя слоями общей изоляции - сухо.
19.12.2015 в 01:52:39
Goodmood, Пишите на Севкабель, пусть разбираются они. У них не один завод.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.12.2015 в 13:11:48
Goodmood написал: при ближайшем рассмотрении...