18.12.2015 в 18:49:38
iyri написал: используем электросчетчик. Запускаем, замеряем, считаем.
и это тоже так же как в случае с клещами
igor1 написал: Ничего это не даст, только, если нагрузка номинальная (что бывает достаточно редко).
ну и как мы думаем ТС его надо на 220 включить, а изменение схемы соединений ОЧЕНЬ затруднена.
18.12.2015 в 22:31:04
ВСЕМ СПАСИБО за советы. Это шахтный двигатель 380/660 2.2квт 950об/мин, вес 60кг. Знакомый электрик-шахтер опознал.
19.12.2015 в 00:05:14
Налить электрику-шахтёру не единожды))
19.12.2015 в 21:25:23
serkatrich написал: Это шахтный двигатель 380/660 2.2квт 950об/мин,
только возможность изменения схемы уже отсутствует.
19.12.2015 в 23:55:45
А вот у меня немного другая проблемка. Есть двигатель 3 фазы, звезда- треугольник, 2,2кВт, 1400 об., на бирке указан номинальный ток в схеме звезды 5,2А, а у меня такой ток берёт на холостом ходу. Двигатель вскрывал, обмотки чистые без следов перегрева, не перематывался, немец. Подшипники вращаются легко. Отсюда вопрос, почему на холостом ходу потребляется номинал тока? На сколько ток холостого хода должен быть меньше номинала?