Karmanoff, пусковой конденсатор должен быть с резистором (для разряда) а подключение конденсаторов в параллель до подачи питания на мотор
22.12.2015 в 02:24:12
Karmanoff, пусковой конденсатор должен быть с резистором (для разряда) а подключение конденсаторов в параллель до подачи питания на мотор
22.12.2015 в 08:48:50
Karmanoff написал: Стартовый ток не может быть 80А - выбивало бы автомат.
он кратковременный, автомат 25 ампер держит 80 ампер аж 30 секунд
Karmanoff написал: Какое управление они требуют для открытия ?
1 резистор всего
Karmanoff написал: У этих симисторов есть аналоги?
есть конечно
Karmanoff написал: Может быть можно использовать эту релюшку для какого другого симистора ?
да
Karmanoff написал: как узнать индуктивность ?
можно просто измерить, ничего сложного, например так или прибором
Karmanoff написал: что спаривание контактов это не самый лучший способ сбить искру.
зря что не знаете
Karmanoff написал: Извиняюсь, не понял куда именно нужно поставить резистор ?
параллельно конденсаторам, но не 5 ом конечно, около 10ком нужно на 5 ватт
Переделка зарядных устройств и не только
22.12.2015 в 09:23:01
Можно и так, как написал Юра Т. Тогда нужно пусковой конденсатор отключать после разгона двигателя контактами пускателя. Отключенный конденсатор будет разряжаться через параллельно подключенный резистор, можно 10 кОм 2 Вт.
22.12.2015 в 09:35:15
2 ватта только на пусковой конденсатор можно а на рабочий нужно минимум 5 ватт
Переделка зарядных устройств и не только
22.12.2015 в 10:00:40
Anat78 написал: 2 ватта только на пусковой конденсатор можно а на рабочий нужно минимум 5 ватт
На постоянное включение да, почти 5 ватт рассеивается, но рабочий конденсатор после отключения двигателя от сети будет разряжаться через обмотки.
22.12.2015 в 10:12:30
Этот резистор ставится для безопасности, куча случаев была что било током от таких конденсаторов тк например отгорал контакт
Переделка зарядных устройств и не только
22.12.2015 в 10:34:53
Anat78, Согласен.
22.12.2015 в 20:33:02
10 кОм не много ли? Может стоит попробовать зарядить кондеры постоянным током и замерить прибором скорость разряда? Рабочий конденсатор не держит емкость, перед монтажными работами я коротил емкости, и конкретно рабочий не помню чтоб когда-то искрил. Но в любом случае шунт на пусковой емкости поможет только на 50%, т.е. он избавит от вероятности подключения в противофазе (когда батарея осталась заряженной в одной полярности, а подключение произошло в момент когда в сети противоположная). Получается что при любом раскладе пусковая емкость будет давать мгновенное КЗ для контактов реле.. Так ?
22.12.2015 в 20:37:06
юра Т написал: Karmanoff, пусковой конденсатор должен быть с резистором (для разряда) а подключение конденсаторов в параллель до подачи питания на мотор
Подключение конденсаторов по схеме происходит одновременно с отключением двигателя, т.е. до подачи питания на мотор, но в момент когда он еще вращается по инерции.
22.12.2015 в 21:22:37
Karmanoff написал: Подключение конденсаторов по схеме происходит одновременно с отключением двигателя, т.е. до подачи питания на мотор, но в момент когда он еще вращается по инерции
тогда ставьте последовательно с пусковым конденсатором резистор около ома (кусок нихрома)
22.12.2015 в 21:25:17
Anat78 написал:
Karmanoff написал: Стартовый ток не может быть 80А - выбивало бы автомат.
он кратковременный, автомат 25 ампер держит 80 ампер аж 30 секунд
Karmanoff написал: Какое управление они требуют для открытия ?
1 резистор всего
Karmanoff написал: У этих симисторов есть аналоги?
есть конечно
Karmanoff написал: Может быть можно использовать эту релюшку для какого другого симистора ?
да
Karmanoff написал: как узнать индуктивность ?
можно просто измерить, ничего сложного, например так или прибором
Karmanoff написал: что спаривание контактов это не самый лучший способ сбить искру.
зря что не знаете
Karmanoff написал: Извиняюсь, не понял куда именно нужно поставить резистор ?
параллельно конденсаторам, но не 5 ом конечно, около 10ком нужно на 5 ватт
По схеме получается как я и предполагал что симистор питается от нагрузки (не даром на некоторых твердотельных реле указано и минимальное напряжение - "40-440V AC"), и даже сопротивление на схеме близкое к моим замерам...
Только у моего симистора 2 контакта управления (на каждом тиристоре свой). Вот этот момент не понятен. видео про мое реле в 13 сообщении.
По поводу автоматов - не сталкивался с таким явлением. На моей памяти их всегда выбивало моментально, не помню случая чтоб это случалось через какое-то время, при неизменной нагрузке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу