Аватар пользователя
Николай-1975

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Киров

Сообщений: 7

17.12.2015 в 12:08:31

Добрый день! Помогите советом. Сетевая компания уставила контрольные приборы учета на опорах, для контроля потребления, расчетные находятся в доме. Система заземления TN-C-S т.к. сети завели Pen проводник сразу в контрольный счетчик на опоре. Что делать менять на ТТ или жалобу на сети написать? Нужен Ваш совет

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

17.12.2015 в 13:35:45

Жить дальше и радоваться жизни.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.12.2015 в 15:32:16

Николай-1975 написал: Добрый день! Помогите советом. Сетевая компания уставила контрольные приборы учета на опорах, для контроля потребления, расчетные находятся в доме. Система заземления TN-C-S т.к. сети завели Pen проводник сразу в контрольный счетчик на опоре. Что делать менять на ТТ или жалобу на сети написать? Нужен Ваш совет

Вопрос в чём? Ну зааели и заваели. Повторное заземление выполнено? Сделайте ТТ. Линия питания АС или СИП? Тех условия есть? Проект есть? Мы Вашу линию не разу не увидали.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.12.2015 в 10:03:41

Николай-1975 написал: или жалобу на сети написать?

что то вы подозрительно засуетились и в наступление собрались.... ни в коем разе ни в чём вас не подозреваю, но вот сетевая компания точно начнёт. и сверять показания будут тщательнее! А у вас всем так установили или вам персонально? Обычно такие меры принимаются к тем кто контролёров в дом ни пускает для проверки показаний.

olegaa2 написал: Жить дальше и радоваться жизни.

Видимо факт точного учёта жизни радоваться не позволяет....

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

18.12.2015 в 13:04:34

так счетчики ставят обычно сразу в районе где большие потери с сети (много крадут) :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.12.2015 в 13:15:16

Николай-1975, правила не запрещают пропускать PEN через счётчик

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

18.12.2015 в 13:46:44

ksiman написал: Николай-1975, правила не запрещают пропускать PEN через счётчик

Во всех схемах подключения счетчиков, проходит через счетчик, или ответвление на счетчик, N а не PEN.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

18.12.2015 в 13:46:44

ksiman написал: Николай-1975, правила не запрещают пропускать PEN через счётчик

Во всех схемах подключения счетчиков, проходит через счетчик, или ответвление на счетчик, N а не PEN.

0
Аватар пользователя
Николай-1975

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Киров

Сообщений: 7

18.12.2015 в 14:44:11

Мегавольт., установили всем а не только мне

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.12.2015 в 15:17:39

BARABAZ, гляньте подключение сплит счётчиков, хотя-бы этого http://www.corumtrade.ru/userfiles/NP5_4_1F_TD_teh.pdf

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

18.12.2015 в 16:08:55

ksiman написал: BARABAZ, гляньте подключение сплит счётчиков, хотя-бы этого http://www.corumtrade.ru/userfiles/NP5_4_1F_TD_teh.pdf

Вот и обратите внимание на рис. 4.3 и рис. 4.4. Там просто ответвления для питания электроники, или я что-то не понял?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.12.2015 в 17:42:58

BARABAZ написал: Вот и обратите внимание на рис. 4.3 и рис. 4.4. Там просто ответвления для питания электроники

На рис 4.3 а) и в) нулевой провод разрывается и идёт транзитом через счётчик. Судя по рисункам это применительно к проводам А, АС (для СИП в принципе) и АВК (та ещё гадость). в первом варианте счётчик к тому же стоит "внатяг" на проводе, во втором просто подвешан к нему. Но и там и там "ноль" рвётся через счётчик. на рис 4.3 с) На СИП думаю самое то. как раз вариант когда ноль не разрывается а просто ответвляется для питания электроники, а счётчик опять же подвешен к проводу. способ монтажа скорее диктуется местными условиями исходя из удобства. Конструктивно ноль в счётчике это просто прямая шина, поэтому можно и "внатяг" монтировать.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

18.12.2015 в 20:43:18

Мегавольт., кроме того в вариантах а) и в) измеряется ток, протекающий по нулю(судя по тех.описанию счетчика). На самом деле своим замечанием я клонил к тому, что нейтраль после транзита сквозь счетчик может быть только рабочим нулем, а не в коем случае не PEN. ИМХО И не должна она, эта нейтраль после транзита заземляться.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.12.2015 в 21:34:25

Так у вас какой вариант счётчика стоит?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу