Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24606

25.12.2006 в 18:17:35

leonard написал : 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится

Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...

0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

25.12.2006 в 18:19:03

leonard написал : утечку в 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится.

при такой утечке узо скорее всего сработает

0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

25.12.2006 в 18:19:41

ВТБ! написал : Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...

опередил :-)

0
Аватар пользователя
avsik

Местный

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

25.12.2006 в 20:26:22

[

И все-таки что воткнуть после счетчика, Купить китайца равного общему автомату в квартире?

После сетчика, два варианта:

  1. 1l+n (автомат на 32a)
  2. диф 1l+n (ток-32А, ток защиты-30мА)
    Не увлекайтесь цифрами. В квартире выше 16А вообще ничего не должно быть.
0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.12.2006 в 21:09:59

ВТБ! написал : Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...

Проводили тест, почему пишут 30мА? В любой цепи имеются утечки, поэтому число 30мА не спроста.
И тем не менее пусть даже 20 мА...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.12.2006 в 09:19:18

leonard написал :

  1. Если фаза попадает на корпус, а корпус не заземлен, то будете ловить все что УЗО не посчитает критическим, например все условия протекания тока от корпуса по телу человека на пол, обеспечивают утечку в 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится. Поэтому защита жизни это заземление или защитный ноль. И кто говорил что если убрать УЗО, обоснуйте мысль, я не понимаю?

"Если убрать УЗО что защита токовая при занулении или заземлении перестанет выполнять свои функции?" Где в данной фразе указано что корпус не занулен или не заземлен. Вы читатать умеете?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.12.2006 в 09:28:15

leonard написал : Проводили тест, почему пишут 30мА? В любой цепи имеются утечки, поэтому число 30мА не спроста.
И тем не менее пусть даже 20 мА...

Есть ГОСТ на утечки. 50А это 11кВт и по ГОСТУ утечка может быть 11*0.75мА ~=10мА это рабочая утечка которая должна составлять 1/3 от номинала УЗО. Да и для организма 30мА предел.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24606

26.12.2006 в 09:32:04

leonard написал : Проводили тест, почему пишут 30мА?

При номинальном токе нормировано время срабатывания, при половине номинала срабатывать не имеет права при любом времени.

leonard написал : пусть даже 20 мА

И даже 6мА - в некоторых случаях для кого-то этого может оказаться "слишком много". :( Так что заземление/зануление - а УЗО в двухпроводку от безысходности.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

26.12.2006 в 20:44:15

filvik написал : "Если убрать УЗО что защита токовая при занулении или заземлении перестанет выполнять свои функции?" Где в данной фразе указано что корпус не занулен или не заземлен. Вы читатать умеете?

Я тебя не понимаю, ты что то хочешь доказать? Что то хочешь опровернуть? Выложи конкретно.Сам себе придумываешь задачки и сам им приводишь решения. Я то тут при чем?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.12.2006 в 09:12:01

leonard написал : Я тебя не понимаю, ты что то хочешь доказать? Что то хочешь опровернуть? Выложи конкретно.Сам себе придумываешь задачки и сам им приводишь решения. Я то тут при чем?

Я подстраивался под Вашу логику и способ изложения, похоже мне это удолось. :-)