25.12.2006 в 18:17:35
leonard написал : 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится
Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...
25.12.2006 в 18:19:03
leonard написал : утечку в 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится.
при такой утечке узо скорее всего сработает
25.12.2006 в 18:19:41
ВТБ! написал : Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...
опередил :-)
25.12.2006 в 20:26:22
[
И все-таки что воткнуть после счетчика, Купить китайца равного общему автомату в квартире?
После сетчика, два варианта:
25.12.2006 в 21:09:59
ВТБ! написал : Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...
Проводили тест, почему пишут 30мА? В любой цепи имеются утечки, поэтому число 30мА не спроста.
И тем не менее пусть даже 20 мА...
26.12.2006 в 09:19:18
leonard написал :
- Если фаза попадает на корпус, а корпус не заземлен, то будете ловить все что УЗО не посчитает критическим, например все условия протекания тока от корпуса по телу человека на пол, обеспечивают утечку в 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится. Поэтому защита жизни это заземление или защитный ноль. И кто говорил что если убрать УЗО, обоснуйте мысль, я не понимаю?
"Если убрать УЗО что защита токовая при занулении или заземлении перестанет выполнять свои функции?" Где в данной фразе указано что корпус не занулен или не заземлен. Вы читатать умеете?
26.12.2006 в 09:28:15
leonard написал : Проводили тест, почему пишут 30мА? В любой цепи имеются утечки, поэтому число 30мА не спроста.
И тем не менее пусть даже 20 мА...
Есть ГОСТ на утечки. 50А это 11кВт и по ГОСТУ утечка может быть 11*0.75мА ~=10мА это рабочая утечка которая должна составлять 1/3 от номинала УЗО. Да и для организма 30мА предел.
26.12.2006 в 09:32:04
leonard написал : Проводили тест, почему пишут 30мА?
При номинальном токе нормировано время срабатывания, при половине номинала срабатывать не имеет права при любом времени.
leonard написал : пусть даже 20 мА
И даже 6мА - в некоторых случаях для кого-то этого может оказаться "слишком много". :( Так что заземление/зануление - а УЗО в двухпроводку от безысходности.
26.12.2006 в 20:44:15
filvik написал : "Если убрать УЗО что защита токовая при занулении или заземлении перестанет выполнять свои функции?" Где в данной фразе указано что корпус не занулен или не заземлен. Вы читатать умеете?
Я тебя не понимаю, ты что то хочешь доказать? Что то хочешь опровернуть? Выложи конкретно.Сам себе придумываешь задачки и сам им приводишь решения. Я то тут при чем?
27.12.2006 в 09:12:01
leonard написал : Я тебя не понимаю, ты что то хочешь доказать? Что то хочешь опровернуть? Выложи конкретно.Сам себе придумываешь задачки и сам им приводишь решения. Я то тут при чем?
Я подстраивался под Вашу логику и способ изложения, похоже мне это удолось. :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу