Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 03:58:18

Два года назад установил электрокотел 6 КВт. Ночью перегрелся провод (на фото желтый провод с фиолетовой изолентой). Почему он перегрелся?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.12.2015 в 04:56:19

Если этот жёлтый - нейтраль, то что там делает голубой провод? Почему на жёлтом проводе изолента? Информации из фото недостаточно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.12.2015 в 09:04:40

Kuzma написал: Почему он перегрелся?

потому что контакт хреновый. зачем на нем изолента? не потому ли, что у "мастера" не было наконечника и он соорудил из первого попавшегося куска многожилки колечко?

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 10:07:24

Провода не менялись с покупки в магазине. Изолента на желтом - это я замотал, в моем понятии оголенных проводов быть не должно (я не электрик). Ночью перестал котел греть - вскрыл коробку - а там конец желтого (тама где изолента) оборвана и оголена (изоляция сгорела). Решил заизолировать и включить - через полчаса/час проверяю - провод сильно нагрет - остальные в норме.

И да - желтый - это нейтраль

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

20.12.2015 в 10:31:10

Kuzma написал: Два года назад установил электрокотел 6 КВт

Сколько фазный?

Kuzma написал: Решил заизолировать и включить

Надо было его открутить, зачистить нагар, по новой прикрутить а не замытывать горелый провод изолентой :a

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 10:52:46

olegaa2 написал:

Kuzma написал: Два года назад установил электрокотел 6 КВт

Сколько фазный?

Однофазный (обычный что в дом заводят)

Kuzma написал: Решил заизолировать и включить

Надо было его открутить, зачистить нагар, по новой прикрутить

я так и сделал, просто на всякий случай накинул сверху изоленты - а он се равно греетси. Может заменить сей кусок проволки другим таким же?

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

20.12.2015 в 11:28:46

Kuzma, Судя по фото, там задействованы два ТЭНа из трех, и этот желтый провод- у них "общий", т.е. по нему течет суммарный ток. А выглядит он более тонким, чем белые (возможно, оптический обман?). Может, у него просто сечение недостаточное, поэтому и греется? Попробуйте поставить другой провод, бОльшего сечения. Его все равно менять- горелая изоляция- непорядок.

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

20.12.2015 в 12:49:58

Kuzma написал: Однофазный (обычный что в дом заводят)

Марка и точное название котла? И в дом сейчас заводят 380В И этот котёл рассчитан на 3х фазное подключение, поэтому там нулевой провод тонкий.

Kuzma написал: Может заменить сей кусок проволки другим таким же?

Не таким же а большим по сечению - 6мм2 будет с запасом.

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

20.12.2015 в 12:52:52

Любитель_Эл написал: Судя по фото, там задействованы два ТЭНа из трех

Там все задействованы, внимательно смотрите.

Любитель_Эл написал: Может, у него просто сечение недостаточное, поэтому и греется?

Именно так.

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 13:08:58

провод заменил - результат тот же - сильно греется там где перегорела...

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 13:14:18

Не увидел сразу

olegaa2 написал: 6мм2

  • бегу менять
0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

20.12.2015 в 13:44:17

Kuzma написал: провод заменил

На что?

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

20.12.2015 в 13:46:57

Kuzma написал: бегу менять

Бегите. Не забудьте почистить все гаечки и шайбочки на ТЭНах.

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 15:52:02

Заменил. При замене заметил: нагревается вся группа (см фото), "фазные" нормально.

Может проблема не в проводе, а в тене?

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 16:30:39

olegaa2 написал: Марка и точное название котла?

ЭВПМ-6

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу