20.12.2015 в 03:58:18
Два года назад установил электрокотел 6 КВт. Ночью перегрелся провод (на фото желтый провод с фиолетовой изолентой). Почему он перегрелся?
20.12.2015 в 04:56:19
Если этот жёлтый - нейтраль, то что там делает голубой провод? Почему на жёлтом проводе изолента? Информации из фото недостаточно.
20.12.2015 в 09:04:40
Kuzma написал: Почему он перегрелся?
потому что контакт хреновый. зачем на нем изолента? не потому ли, что у "мастера" не было наконечника и он соорудил из первого попавшегося куска многожилки колечко?
20.12.2015 в 10:07:24
Провода не менялись с покупки в магазине. Изолента на желтом - это я замотал, в моем понятии оголенных проводов быть не должно (я не электрик). Ночью перестал котел греть - вскрыл коробку - а там конец желтого (тама где изолента) оборвана и оголена (изоляция сгорела). Решил заизолировать и включить - через полчаса/час проверяю - провод сильно нагрет - остальные в норме.
И да - желтый - это нейтраль
20.12.2015 в 10:52:46
olegaa2 написал:
Kuzma написал: Два года назад установил электрокотел 6 КВт
Сколько фазный?
Однофазный (обычный что в дом заводят)
Kuzma написал: Решил заизолировать и включить
Надо было его открутить, зачистить нагар, по новой прикрутить
я так и сделал, просто на всякий случай накинул сверху изоленты - а он се равно греетси. Может заменить сей кусок проволки другим таким же?
20.12.2015 в 11:28:46
Kuzma, Судя по фото, там задействованы два ТЭНа из трех, и этот желтый провод- у них "общий", т.е. по нему течет суммарный ток. А выглядит он более тонким, чем белые (возможно, оптический обман?). Может, у него просто сечение недостаточное, поэтому и греется? Попробуйте поставить другой провод, бОльшего сечения. Его все равно менять- горелая изоляция- непорядок.
20.12.2015 в 12:49:58
Kuzma написал: Однофазный (обычный что в дом заводят)
Марка и точное название котла? И в дом сейчас заводят 380В И этот котёл рассчитан на 3х фазное подключение, поэтому там нулевой провод тонкий.
Kuzma написал: Может заменить сей кусок проволки другим таким же?
Не таким же а большим по сечению - 6мм2 будет с запасом.
20.12.2015 в 13:08:58
провод заменил - результат тот же - сильно греется там где перегорела...
20.12.2015 в 13:46:57
Kuzma написал: бегу менять
Бегите. Не забудьте почистить все гаечки и шайбочки на ТЭНах.
20.12.2015 в 15:52:02
Заменил. При замене заметил: нагревается вся группа (см фото), "фазные" нормально.
Может проблема не в проводе, а в тене?