Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

20.12.2015 в 17:02:06

Kuzma, Там шайбочки и гаечки все окисленные, перемычка тоже ржавая и
с очень большими отверстиями. Явно плохой контакт. Сделайте, как Вам рекомендовали- снимите перемычку, зачистите ее; гайки и шайбы тоже надо зачистить, а проще- заменить на новые.

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 18:09:40

о как, понял

0
Аватар пользователя
Kuzma

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Уфа

Сообщений: 41

20.12.2015 в 20:41:11

Ваша правда. Все зачистил, заменил (включая одну лопнувшую керамику - обнаружилось при снятии)... Не греется!

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.12.2015 в 00:41:49

Kuzma, В честь удачного завершения, неиспользованную водку ( спирт ) в размере 0,5 ста грамм - употребить)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.12.2015 в 04:51:35

я в вообще все залудил с флюсом и припаял провод, и перемычку тоже из провода на пайке бы сделал. гарантия полная и пожизненная.

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

21.12.2015 в 08:45:05

Возле тэна лучше ничего не паять оловянными припоями. Расплавится со временем и усугубит ситуацию. Для любителей попаять есть медно фосфорные припои, паяемые газовой горелкой. Применяются в пайке медных трубок у кондиционерщиков.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.12.2015 в 08:54:22

Элсервис написал: Возле тэна лучше ничего не паять оловянными припоями. Расплавится со временем и усугубит ситуацию. Для любителей попаять есть медно фосфорные припои, паяемые газовой горелкой. Применяются в пайке медных трубок у кондиционерщиков.

Интересно узнать, с чего это он расплавится?

0
Аватар пользователя
Александр2799

Местный

Регистрация: 12.01.2023

Москва

Сообщений: 5

12.01.2023 в 18:47:10

А у меня вот беда какая плавятся и все уже третий раз меняю

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

12.01.2023 в 18:53:30

Александр2799 написал: А у меня вот беда какая плавятся и все уже третий раз меняю

Александр2799, Значит не умеем , не знаем и не хотим.

0
Аватар пользователя
Александр2799

Местный

Регистрация: 12.01.2023

Москва

Сообщений: 5

12.01.2023 в 18:56:54

Да что не так все чистил и перекручивал все шайбы новые от наждачки аж пальцы постирал

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

12.01.2023 в 18:58:31

Александр2799 написал: А у меня вот беда какая плавятся и все уже третий раз меняю

Александр2799, хуже придумать сложно - с одной стороны АЛ с другой - многожилка

0
Аватар пользователя
Александр2799

Местный

Регистрация: 12.01.2023

Москва

Сообщений: 5

12.01.2023 в 19:00:19

А что делать надо в прошлом году ничего негорело

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

12.01.2023 в 19:21:23

BV написал:

Александр2799 написал: А у меня вот беда какая плавятся и все уже третий раз меняю

Александр2799, хуже придумать сложно - с одной стороны АЛ с другой - многожилка

BV, Как следует кастрировать провода(сантиметра по 3-4), потому что уже состав металла изменился. И вот это должно помочь. https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b69_klemmy_na_din_reyku_razvetvitelnye_vintovye_pr/b6916-klemma-ke61-03-vintovaya-seraya-3-polyusa-2-/ плюс это -https://www.etm.ru/cat/nn/48751 На многожилку желательно надеть НШВИ.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2023 в 19:37:51

Или заорешить :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

12.01.2023 в 19:46:30

dokar написал: И вот это должно помочь. https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b69_klemmy_na_din_reyku_razvetvitelnye_vintovye_pr/b6916-klemma-ke61-03-vintovaya-seraya-3-polyusa-2-/ плюс это -https://www.etm.ru/cat/nn/48751

там нет пружин под АЛ.

Я бы многожилку обжал в кольцевые наконечники, Ал - в колечки и приплюснуть молотком или в тисках и аналогично на болты через шайбы с токопроводящей смазкой.... Болт, колодка, гайка, шайба, АЛ, шайба, наконечник многожилки, шайба, пружинная шайба, гайка.

Болтики на размер-два больше, колодку заменить на текстолит.

Или - проще: многожилку в НШВ, АЛ сложить вдвое на конце, и карболитовый клеммник - там под винтами пружинные шайбы есть. Токопроводящая смазка - и тут будет полезна.

Любое соединение - протянуть через дня три, и потом каждые месяца три.