15.06.2018 в 22:32:18
Xesha, дык логично, что когда электричество вырубается, то и вся эта автоматика вырубится и пойдет в трубы кипяточек 160 градусов.
А такой бывает?)
18.06.2018 в 15:06:17
Mandalore105 написал: Xesha, дык логично, что когда электричество вырубается, то и вся эта автоматика вырубится и пойдет в трубы кипяточек 160 градусов.
А такой бывает?)
Mandalore105,
Я не увидел прямого дословного запрета, как на то указывает inch1964
18.06.2018 в 15:58:17
Mandalore105 написал: Xesha, дык логично, что когда электричество вырубается, то и вся эта автоматика вырубится и пойдет в трубы кипяточек 160 градусов.
А такой бывает?)
Mandalore105,
В старых домах тоже элеваторные узлы с электронным управлением? Мне кажется что в доме 65 года, наверное всё механическое.
Тогда если не найти прямого запрета на применение полипропилена, не очень понятно на что опираться.
20.06.2018 в 22:39:40
Xesha, а хз, могли и модернизировать, пока не глянешь - не узнаешь.
27.06.2018 в 10:52:41
Xesha,
Раз -
Элеваторный узел не регулирует температуру, тем более автоматически.
Два -
При снижении перепада давления в сети (например, при аварии у соседнего абонента - т.н. "короткое замыкание" в гидравлике) элеватор из эжектора превращается в байпас, и в систему отопления дома идёт теплоноситель с температурой сети, а это за пределами 100 градусов.