Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

15.06.2018 в 17:35:20

Inch1964 написал: Xesha, в СНИПе жёстко написано: "Запрещено применение полимерных труб в зданиях имеющих элеваторную систему смешения в тепловом пункте". И это написано смертями многих людей, сварившихся заживо в кипятке.

Но когда в очередной раз из-за нарушения этого правила гибнут люди - в очередной раз находят какого-нибудь стрелочника.

Inch1964,

Можете подсказать в каком именно снипе и где написано. спасибо

0
Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

15.06.2018 в 18:30:45

Я нашёл только это

Согласно п. 6.4.1 СНиП 41-01-2003 трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, но при этом согласно п. 6.1.2 этого же документа, в зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 градусов и 1,0 МПа, а так же предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

15.06.2018 в 22:32:18

Xesha, дык логично, что когда электричество вырубается, то и вся эта автоматика вырубится и пойдет в трубы кипяточек 160 градусов.

А такой бывает?)

0
Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

18.06.2018 в 15:06:17

Mandalore105 написал: Xesha, дык логично, что когда электричество вырубается, то и вся эта автоматика вырубится и пойдет в трубы кипяточек 160 градусов.

А такой бывает?)

Mandalore105,

Я не увидел прямого дословного запрета, как на то указывает inch1964

0
Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

18.06.2018 в 15:58:17

Mandalore105 написал: Xesha, дык логично, что когда электричество вырубается, то и вся эта автоматика вырубится и пойдет в трубы кипяточек 160 градусов.

А такой бывает?)

Mandalore105,

В старых домах тоже элеваторные узлы с электронным управлением? Мне кажется что в доме 65 года, наверное всё механическое.

Тогда если не найти прямого запрета на применение полипропилена, не очень понятно на что опираться.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

20.06.2018 в 22:39:40

Xesha, а хз, могли и модернизировать, пока не глянешь - не узнаешь.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.06.2018 в 10:52:41

Xesha, Раз - СНиП 41-01-2003, пункт 6.1.2: "В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей."

Элеваторный узел не регулирует температуру, тем более автоматически.

Два - СП 41-102-98 п. 3.4: "Не допускается применение металлополимерных (металлопластиковых) труб в системах с элеваторными узлами."

При снижении перепада давления в сети (например, при аварии у соседнего абонента - т.н. "короткое замыкание" в гидравлике) элеватор из эжектора превращается в байпас, и в систему отопления дома идёт теплоноситель с температурой сети, а это за пределами 100 градусов.