#5491535

День добрый!
Застройщиком кабель проложен к люстре по русту (хрущёвка).
Собираюсь делать по квартире сменную проводку, пустить всё в пластиковых трубах, которые замуровать в штукатурке.
Перекрытия пустотные, но не факт, что пустоты не заполнены мусором (когда делал ремонт пола в коридоре и кухне видел дыры в перекрытиях, заполненные мусором).
Думаю пустить 16-ю трубу по русту.
Так делают или это - бред? И как её крепить? Способ крепления, конечно, могу и сам изобрести, но может уже есть решение.

Вечный студент

Сменная проводка в квартире - вот что бред. Вы что, собрались 2 жизни жить, или надеетесь через 30 лет ничего в области электроэнергетики и электроники и потребительской техники не изменится, что кардинально изменит понятия и требования к "правильной" электропроводке. А тоннели плит заполнены мусором только около стен обычно. Пара тройка промежуточных отверстий решают проблему протяжки кабеля всегда, даже если тоннель в плите завален раствором.