cineman написал:
Для мягких стен существуют разные типы дюбелей, включая металлические. Но что продаётся в Днепропетровске - не знаю. Тут, в Москве много продают дюбелей Сормат. Из них подходящий будет ND 10 L В такой дюбель 10 мм загоняете шуруп 8 мм, и держится намертво. В обычном бетоне шуруп 8 мм может порваться в таком дюбеле в процессе заворачивания.
Но даже в Москве трудно купить уверенный подлинник этого дюбеля.
Такие анкеры для лёгкого бетона очень дороги и неудобны
А чем вас такой анкер по легкому бетону (на фото внизу) не устраивают? То что дороги, так за качество нужно платить. И в чем состоит неудобство их использования, интересно узнать? Тем более, если топик стартеру для разовых работ нужно вбить один дюбель в потолок, чтобы прочно держалось, то и вопрос стоимости отходит на второй план. Для газобетона это самый надежный вариант.
Если кому интересно, какие еще бывают основные виды дюбелей и как они применяются - здесь общая информация.
oookbr написал:
А чем вас такой анкер по легкому бетону (на фото внизу) не устраивают?
Небольшая глубина установки делает крепление таким анкером не надёжным. Может вылетать вместе с конусом материала стены. Надёжнее будет тот анкер, у которого расширение материала происходит глубоко от поверхности стены. Если это происходит близко к поверхности, то грозит сколами на этой поверхности.
Для большинства задач это избыточный способ монтажа. Химия оправдана только в пустотном кирпиче. Нейлоновый дюбель с большим расширением и длинной зоной этого расширения более чем достаточен. Разница между плохим дюбелем в такой стене
и таким
очень велика.
Как то жадный снабженец купил мешок таких синих. Они прокручивались в стене в момент затяжки. Пришлось ехать самому за желтенькими Sormat. Разница между синими и желтыми была столь велика, что работяги тут же попрятали желтенькие по своим баулам. Пришлось шмон устраивать.
Cap1 написал:
Тут еще со 2 квартала ФИШЕР начинает поставлять двухкомпонентный дюбель. Пишут что подходит и к бетону и к гипсу, и к пустотным основаниям.
У нас Фишера почти не видно стало. А в универсальность верю слабо. Купил когда то пачку дюбелей-шурупов Сормат с HEX головой (не гвоздей) 10х120 для мягких стен. Нужно было радиаторы в новострое крепить. Одна из дырок пришлась на монолитный каркас здания. Ради одной дырки не хотел покупать отдельный дюбель. В результате сорвал голову шурупу. Дюбель с большим расширением не пускал в себя штатный шуруп в бетонной дырке. Для шелевого кирпича есть специальный Mungo. Я использовал такие под дырку 14 мм. Держал очень хорошо. Я даже не ожидал.
Rus1983 написал:
А как двухраспорный анкер будет держаться? никто не пробовал?
Металлический анкер с двумя конусами? Если да, то его и в кирпиче нельзя применять. В мягкой стене металлический анкер начнёт проворачиваться прежде, чем затянется.
Rus1983 написал:
А как двухраспорный анкер будет держаться? никто не пробовал?
Металлический анкер с двумя конусами? Если да, то его и в кирпиче нельзя применять. В мягкой стене металлический анкер начнёт проворачиваться прежде, чем затянется.
Спасибо! А то собирался ими воспользоваться, думал, по-любому прочнее, чем остальные.