Дом панельный 1970 г.в.
Однокомнатная.
Ремонт делаю сам.
Есть опыт работы, монтажа, понимание что куда и как.
Прводку меняю всю полностью.
Нужны советы ну и ответы на вопросы.
Фото стояка.
Стоит автомат аж на 25 А.
Заземления я так понимаю нет.
В квартире на текущий момент проштробленно все и есть схема где какие розетки и приборы будут стоять.
По потребителям.
Бойлер накопительный 2 тена - кВт.
Стиралка
Полотенцесушитель
Духовка
Микроволновка
Кондиционер
Посудомойка
Холодильник
Утюги и прочая мелочь.
Кабель закуплен и местами уже проложен
Выбор пал (благодаря форуму на ВВГ нг -ls) медь
На духовку и бойлер -- 34
Розетки и все остальное -- 22,5
Холодильник микроволновка фартух кухни кондиционе -- 3*2.5
Свет -- 2*1,5
Считок планирую бюджетный.
Текущее состояние
Замена вводного кабеля на 3*6
Замена счетчика на двух тарифный.
Реле напряжения
УЗО
Ну и автоматы по группам
В данный момент нужны ответы на вопросы:
Я так понимаю автомат в подезде мне поменять не дадут в связи что там лапша 4 квадрата алюминий которой 40 лет. И с включением половины мощных потребителей будет вырубать именно его.
Как быть с заземлением??
а) никак, заложить 3х жилу и ждать реконструкцию;
б) 2й этаж замутить арматуру в земле.
Какой счетчик/двухтарифный поставить модель? (В Украине)
Реле решил ставить фирмы zubr какую мощность достаточно чтобы через него было запитано все что есть выше по списку.
Этого хватит??? http://bt.rozetka.com.ua/4974143/p4974143/
Как быть с УЗО?
Поставить одно на всю квартиру?
Например http://shop220.com.ua/products/uzo-63-a-cd263j-hager
Или с такой нагрузкой могут быть проблемы?
Два УЗО на квартиру будет уже дороговато (однокомнатная)
Или всетаки два чтобы мокрые и сухие отдельно?
Провода в распаечных планурую на скрутках. (в ванной свет уже на wago да и остальные потолочные тоже будут так)
Есть паяльник газовый DREMEL может надежнее еще пропаять? Если да то флюс можно ли испозовать Ф-99 (просто на работе часто ним пользуюсь, нравится очень)
По номиналам автоматов более менее понятно но это будет ближе к финишу.
Вообщем в данный момент уперся в щиток, а точнее в модель и количество модулей.
И в выбор начинки для него.
DZL_AD написал:
Или всетаки два чтобы мокрые и сухие отдельно?
Идеально. УЗО будет выбивать только от косяков монтажа или дохлого оборудования.
На "мокрые" помещения обычно 10 мА ставят.
DZL_AD написал:
Вообщем в данный момент уперся в щиток, а точнее в модель и количество модулей.
На сколько бюджетно Вы хотите? Самый мин 2х12, чтобы не расширять особо нишу.
Хотя если не страшно поставьте 1х18. Например такой
ссылка
5 модулей счётчик (если на дин рейку)+2 УЗО (убей жабу) 4 модуля
остаётся ещё 9 модулей.
Либо такой щит
ссылка
либо такой
ссылка
Тогда не нужно ни чего расширять. Старый уберёте, новый поставите.