11.01.2016 в 03:37:53

Дом панельный 1970 г.в. Однокомнатная. Ремонт делаю сам. Есть опыт работы, монтажа, понимание что куда и как. Прводку меняю всю полностью.

Нужны советы ну и ответы на вопросы.

Фото стояка.

Стоит автомат аж на 25 А. Заземления я так понимаю нет.

В квартире на текущий момент проштробленно все и есть схема где какие розетки и приборы будут стоять. По потребителям. Бойлер накопительный 2 тена - кВт. Стиралка Полотенцесушитель Духовка Микроволновка Кондиционер Посудомойка Холодильник Утюги и прочая мелочь.

Кабель закуплен и местами уже проложен Выбор пал (благодаря форуму на ВВГ нг -ls) медь На духовку и бойлер -- 34 Розетки и все остальное -- 22,5 Холодильник микроволновка фартух кухни кондиционе -- 3*2.5

Свет -- 2*1,5

Считок планирую бюджетный. Текущее состояние

Замена вводного кабеля на 3*6 Замена счетчика на двух тарифный. Реле напряжения УЗО Ну и автоматы по группам

В данный момент нужны ответы на вопросы:

  1. Я так понимаю автомат в подезде мне поменять не дадут в связи что там лапша 4 квадрата алюминий которой 40 лет. И с включением половины мощных потребителей будет вырубать именно его.
  2. Как быть с заземлением?? а) никак, заложить 3х жилу и ждать реконструкцию; б) 2й этаж замутить арматуру в земле.
  3. Какой счетчик/двухтарифный поставить модель? (В Украине)
  4. Реле решил ставить фирмы zubr какую мощность достаточно чтобы через него было запитано все что есть выше по списку. Этого хватит??? http://bt.rozetka.com.ua/4974143/p4974143/
  5. Как быть с УЗО? Поставить одно на всю квартиру? Например http://shop220.com.ua/products/uzo-63-a-cd263j-hager Или с такой нагрузкой могут быть проблемы? Два УЗО на квартиру будет уже дороговато (однокомнатная) Или всетаки два чтобы мокрые и сухие отдельно?
  6. Провода в распаечных планурую на скрутках. (в ванной свет уже на wago да и остальные потолочные тоже будут так) Есть паяльник газовый DREMEL может надежнее еще пропаять? Если да то флюс можно ли испозовать Ф-99 (просто на работе часто ним пользуюсь, нравится очень)
  7. По номиналам автоматов более менее понятно но это будет ближе к финишу.

Вообщем в данный момент уперся в щиток, а точнее в модель и количество модулей. И в выбор начинки для него.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.01.2016 в 05:31:15

DZL_AD написал: Розетки и все остальное -- 22,5

А почему не 3х2,5? Ведь ввод делаете 3х6. обратите внимание на сечение кабеля, чтоб занижено не было.

DZL_AD написал: Как быть с заземлением??

DZL_AD написал: заложить 3х жилу и ждать реконструкцию;

Правильный ответ. Как вариант проложить провод заземления до ВРУ.

DZL_AD написал: Реле решил ставить фирмы zubr

Поставьте на 63 А. А вдруг?

DZL_AD написал: Или всетаки два чтобы мокрые и сухие отдельно?

Идеально. УЗО будет выбивать только от косяков монтажа или дохлого оборудования. На "мокрые" помещения обычно 10 мА ставят.

DZL_AD написал: Вообщем в данный момент уперся в щиток, а точнее в модель и количество модулей.

На сколько бюджетно Вы хотите? Самый мин 2х12, чтобы не расширять особо нишу. Хотя если не страшно поставьте 1х18. Например такой ссылка 5 модулей счётчик (если на дин рейку)+2 УЗО (убей жабу) 4 модуля остаётся ещё 9 модулей. Либо такой щит ссылка либо такой ссылка Тогда не нужно ни чего расширять. Старый уберёте, новый поставите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.