Аватар пользователя
Krendelyok

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

12.01.2016 в 09:34:03

Кто-нибудь может на слух определить, это катушки в УЗО гудят или плохой контакт? Под нагрузкой пленочный теплый пол (около 1,3 кВт) + проветриватель Тион (макс. 1,5 кВт) https://www.youtube.com/watch?v=A98SmRIGMzQ Дымком, вроде как, не пахнет. Разбирать буду щиток, конечно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2016 в 10:57:33

Krendelyok, бренд УЗО чей? Скорей контакты наелись при перегрузе или качество УЗО бе...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

12.01.2016 в 11:25:04

Судя по звуку - катушка жжужит.Поменять,ЭКФ сильно экономная серия.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.01.2016 в 16:06:31

Krendelyok, Контакты не жужжат, это катушки плохо изготовлены и жужжат под нагрузкой.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2016 в 16:12:02

Krendelyok, блин что то видео пропустил поэтому и вопрос по бренду снимается. ЕКФ в топку. Насколько в средствах ограничены? Если совсем плохо то хотя бы ИЭК или ТДМ, хотя как вариант, если с граблями не дотанцевали, тот же ЕКФ. А вдруг повезёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Krendelyok

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Екатеринбург

Сообщений: 102

12.01.2016 в 21:43:41

Я так понимаю, на безопасности это никак не сказывается... Тоесть если ЕКФ плох, то хуже он от этого гудения не становится) Может, пусть себе гудит?

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

12.01.2016 в 22:35:41

В принципе может долго проработать,но морально будет давить всё время. :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.01.2016 в 11:02:32

Для EKF это типично. В одном жилом комплексе застройщик ставил во временные щиты EKF, а джамшуты многим сделали из них постоянные. В итоге куча жалоб на жужжание и ложные срабатывания.

Искоренять из щита это мракобесие надо.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Годный чел

Местный

Регистрация: 21.04.2016

Москва

Сообщений: 1

21.04.2016 в 10:52:32

Во первых у вас в щите стоит не УЗО а ДИФ.АВТОМАТ - это разные вещи. Во вторых, какая катушка в УЗО? Вот в диф.автомате есть одна - в расцепителе от КЗ, но она так гудеть не может потому что сердечник там в виде простого стержня и окружен пластиком, просто по конструкции не получиться ему с частотой 50гц стучат там, не обо что.

Гудят у вас все ДИФЫ от нагрузки, и ничего не спасёт. Поставите другие - тоже будут гудеть, кто-то тише, кто-то громче. На работу это кстати не влияет.

Вобще, что за мода, чуть что, сразу на защитный аппарат пинять. Защитные аппараты вам служат индикатором, если что-то не ладно в проводке, нагрузке, схеме подключения, среагирует именно защитный аппарат, иного не так, как задумано, но всёравно исправить косяк в проводке отделавшись всего одним аппаратом за 800р. лучше чем платить за ремонт после пожара.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.04.2016 в 04:08:31

А номиналы дифов никого не смутили? :)

0
Аватар пользователя
Maksim123678

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Краснодар

Сообщений: 1

19.06.2016 в 17:06:11

Поставил натяжной потолок. Поставил светильники, сначала включил свет все было хорошо, через некоторое время начали мигать лампочки и слушаться треск когда включается , что это может быть? Шурупы все проверил индикаторм.лампочки мигают при включенном свете

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2016 в 17:12:17

Maksim123678, контакт дохлый.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

20.06.2016 в 09:23:39

Годный чел написал: Во вторых, какая катушка в УЗО?

Трансформатор там дифференциальный. :o

0

Вечный студент

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу