12.01.2016 в 09:34:03
Кто-нибудь может на слух определить, это катушки в УЗО гудят или плохой контакт? Под нагрузкой пленочный теплый пол (около 1,3 кВт) + проветриватель Тион (макс. 1,5 кВт)
12.01.2016 в 10:57:33
Krendelyok, бренд УЗО чей? Скорей контакты наелись при перегрузе или качество УЗО бе...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2016 в 11:25:04
Судя по звуку - катушка жжужит.Поменять,ЭКФ сильно экономная серия.
Продам УЗМ50М,СР722
12.01.2016 в 16:06:31
Krendelyok, Контакты не жужжат, это катушки плохо изготовлены и жужжат под нагрузкой.
12.01.2016 в 16:12:02
Krendelyok, блин что то видео пропустил поэтому и вопрос по бренду снимается. ЕКФ в топку. Насколько в средствах ограничены? Если совсем плохо то хотя бы ИЭК или ТДМ, хотя как вариант, если с граблями не дотанцевали, тот же ЕКФ. А вдруг повезёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2016 в 21:43:41
Я так понимаю, на безопасности это никак не сказывается... Тоесть если ЕКФ плох, то хуже он от этого гудения не становится) Может, пусть себе гудит?
12.01.2016 в 22:35:41
В принципе может долго проработать,но морально будет давить всё время. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
13.01.2016 в 11:02:32
Для EKF это типично. В одном жилом комплексе застройщик ставил во временные щиты EKF, а джамшуты многим сделали из них постоянные. В итоге куча жалоб на жужжание и ложные срабатывания.
Искоренять из щита это мракобесие надо.
21.04.2016 в 10:52:32
Во первых у вас в щите стоит не УЗО а ДИФ.АВТОМАТ - это разные вещи. Во вторых, какая катушка в УЗО? Вот в диф.автомате есть одна - в расцепителе от КЗ, но она так гудеть не может потому что сердечник там в виде простого стержня и окружен пластиком, просто по конструкции не получиться ему с частотой 50гц стучат там, не обо что.
Гудят у вас все ДИФЫ от нагрузки, и ничего не спасёт. Поставите другие - тоже будут гудеть, кто-то тише, кто-то громче. На работу это кстати не влияет.
Вобще, что за мода, чуть что, сразу на защитный аппарат пинять. Защитные аппараты вам служат индикатором, если что-то не ладно в проводке, нагрузке, схеме подключения, среагирует именно защитный аппарат, иного не так, как задумано, но всёравно исправить косяк в проводке отделавшись всего одним аппаратом за 800р. лучше чем платить за ремонт после пожара.
22.04.2016 в 04:08:31
А номиналы дифов никого не смутили? :)
19.06.2016 в 17:06:11
Поставил натяжной потолок. Поставил светильники, сначала включил свет все было хорошо, через некоторое время начали мигать лампочки и слушаться треск когда включается , что это может быть? Шурупы все проверил индикаторм.лампочки мигают при включенном свете
19.06.2016 в 17:12:17
Maksim123678, контакт дохлый.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2016 в 09:23:39
Годный чел написал: Во вторых, какая катушка в УЗО?
Трансформатор там дифференциальный. :o
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.