Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

22.01.2016 в 21:11:26

Доброго всем дня . Работаю в УК . в августе месяце во время сильной грозы в крышу пятиэтажки ударила молния ,сами жители это признают с их слов был "жуткий грохот" после чего стали поступать жалобы ,у людей погорели телевизоры, т.е. 90% всей сгоревшей техники это именно телеки и роутеры .на момент прихода электрика напряжение было в норме ,подозрение на местного провайдера приехали быстро попросили доступ в щитовую померяли напряжение .возможно молния пришла в сеть именно по ихней проводке , крыша плоская без тех этажа . проводки там нет только ввод кабеля провайдера В связи со сложивщейся ситуации возникло пару вопросов Возможно ли в будущем защитится от подобного если да то как ? дом старый 80х годов эл. Снабжение 4х проводка газ плиты состояние заземления не известно.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

22.01.2016 в 22:19:51

В квартирах ставить реле напряжения типа УЗМ51,СР722 и подобные - защитят при скачках напряжения,при отгорании ноля и прочих безобразиях. :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.01.2016 в 22:24:53

Aoz написал: В квартирах ставить реле напряжения типа УЗМ51,СР722 и подобные - защитят при скачках напряжения,при отгорании ноля и прочих безобразиях. :popcorn

А при заносе потенциала по антенному кабелю?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.01.2016 в 22:30:17

Борщ, Узип поставить , реле контроля напряжения не помогут .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.01.2016 в 22:32:58

Aoz написал: В квартирах ставить реле напряжения типа УЗМ51,СР722 и подобные - защитят при скачках напряжения,при отгорании ноля и прочих безобразиях. :popcorn

Узм детская игрушка для разряда молнии .контакты ав Молния сворить может , узм подавно .

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.01.2016 в 01:10:00

Борщ написал: Возможно ли в будущем защитится от подобного если да то как ? дом старый 80х годов эл. Снабжение 4х проводка газ плиты состояние заземления не известно.

Защита здания от ПУМ или от наведенных ЭМ-полей - задача не на 1 рупь.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.01.2016 в 01:24:32

Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.01.2016 в 02:01:48

Alexey_Spb написал: Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

вот здесь про узм-http://www.platan.ru/pdf/datasheets/meandr/uzm51m.pdf вот здесь поо узо http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf . Оба прибора к защите от молнии не имеют отношения .

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.01.2016 в 02:28:16

Димон114 написал:

Alexey_Spb написал: Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

вот здесь про узм-http://www.platan.ru/pdf/datasheets/meandr/uzm51m.pdf вот здесь поо узо http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf . Оба прибора к защите от молнии не имеют отношения .

Про то, что УЗМ/УЗО не имеет отношения к защите от молнии, я в курсе, о чем писал ранее :)

Еще вопросы?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.01.2016 в 02:44:13

Alexey_Spb написал:

Димон114 написал:

Alexey_Spb написал: Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

вот здесь про узм-http://www.platan.ru/pdf/datasheets/meandr/uzm51m.pdf вот здесь поо узо http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf . Оба прибора к защите от молнии не имеют отношения .

Про то, что УЗМ/УЗО не имеет отношения к защите от молнии, я в курсе, о чем писал ранее :)

Еще вопросы?

Да у меня не к вам вопросы , я людей просветить . Неправильно понять могут , потом рассказывать будут на мастер сити сказали узо от молнии сберегает . Ну немного вы непонятно написали .вы ещё к " другу " из лжеэлектриков в темку забегите , про вас вспоминает ))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.