avsik
avsik
Новичок

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

21.12.2006 в 01:35:09

Ввод в коттедж трехфазный 3l+n, земля "pe" собственного "сочинения". Вопрос:должны ли N и Pe пересекаться шиной уравнивания потенциалов непосредственно при вводе в бокс (щиток) до счетчика? Просто не понятно как сработает земля варочной панели, если фаза ляжет на её корпус? В обычной практике на помощь приходит рабочий ноль и как следствие КЗ, т.е. срабатывает защита. Перерыл снипы, но пока внятного толкования не нашел.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

21.12.2006 в 10:27:08

Так КЗ-то в любом случае получится, если земля нормальная.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.12.2006 в 11:48:34

2avsik Не надо путать зануление и заземление, хотя это и сложно в стране "глухозаземленной нейтрали" ;) Зануление призвано обеспечить ток КЗ при пробое фазы на зануленный корпус и, соответственно, сработку автоматов защиты, а заземление, в этом же случае - снизить потенциал до безопасного, в идеале до нуля.

0
avsik
avsik
Новичок

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

21.12.2006 в 12:26:49

Есть у кого под рукой схема? Именно не Pen а Pe.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.12.2006 в 12:31:57

2avsik Схема чего, провода? Вопрос сформулируйте конкретнее.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

21.12.2006 в 12:42:48

2avsik

Ты купи себе крандаш и бумагу, нарисуй все. А потом по нормативке шастать будешь.

0
avsik
avsik
Новичок

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

21.12.2006 в 22:30:00

2Викторыч Формулирую: соединяются или нет между собой заземляющий "PE" и нулевой рабочий(глухо-заземленная нетраль) провод при монтаже группового щитка? Щит, о котором идет речь, будет главным. Ответвление в 380V от воздушной линии будет приходить к нему. Место установки "Гараж". Заземление сделаю в метре от гаража. Хотелось бы посмотреть уже готовую похожую схему по данному вопросу. И ещё пару вопросов: №1 Коттедж от гаража в 20 метрах. Как лучше проложить питающий кабель в 380V от гаража в коттедж, траншея или воздух? №-2. Как бросить землю в коттедж по питающему кабелю пятым концом или стальной прут от той же земли? Или все-таки сделать еще одно заземление в непосредственной близости от коттеджа. Спасибо!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2006 в 22:54:10

avsik написал : [b]
№1 Коттедж от гаража в 20 метрах. Как лучше проложить питающий кабель в 380V от гаража в коттедж, траншея или воздух? №-2. Как бросить землю в коттедж по питающему кабелю пятым концом или стальной прут от той же земли? Или все-таки сделать еще одно заземление в непосредственной близости от коттеджа. Спасибо!

Это не пара вопросов - вы хотите каким кабелем проводку делать?

0
karel
karel
Новичок

Регистрация: 30.11.2006

Петрозаводск

Сообщений: 83

21.12.2006 в 23:10:07

avsik написал : [b] Формулирую: соединяются или нет между собой заземляющий "PE" и нулевой рабочий(глухо-заземленная нетраль) провод при монтаже группового щитка?

Да соединяются.

ПУЭ:

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой
следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть
заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации,
отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания
потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки
со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии
децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к
шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения
на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к
главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно
доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние
проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а
также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ,
включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и
сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении
проводимости и непрерывности электрической цепи.

avsik написал : [b] И ещё пару вопросов: №1 Коттедж от гаража в 20 метрах. Как лучше проложить питающий кабель в 380V от гаража в коттедж, траншея или воздух? №-2. Как бросить землю в коттедж по питающему кабелю пятым концом или стальной прут от той же земли? Или все-таки сделать еще одно заземление в непосредственной близости от коттеджа. Спасибо!

  1. Воздухом проще, но не эстетично.Поэтому напрягитесь и копайте. 2.Надежнее сделать контур отдельно для дома.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2006 в 23:23:39

  1. Воздухом проще, но не эстетично.Поэтому напрягитесь и копайте. 2.Надежнее сделать контур отдельно для дома. [/quote] Изните, что без ответа, но вопрос был глупый и потому тащите воздушкой ...
0
karel
karel
Новичок

Регистрация: 30.11.2006

Петрозаводск

Сообщений: 83

21.12.2006 в 23:37:00

avmal написал : Изните, что без ответа, но вопрос был глупый и потому тащите воздушкой ...

Не очень то радует глаз когда от красивого,современного коттеджа тянется кишка кабеля квадрат этак на 70,да еще привязанная к троссу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу