29.01.2016 в 12:29:36
Всем привет. Стена из пеноблоков 600x25x100. Над дверным проемом шириной 1200 установлены две арматуры (14) по 1500. Сейчас на арматурах лежит кладка в два ряда. Уже виден прогиб не более сантиметра. Сейчас ждут, пока высохнет. Всего над проемом будет около 7 блоков (по 10кг каждый). Каменщик говорит, что клей схватится и прогиб не увеличится больше под весом новых блоков. Так ли это? Или нужно дополнительное усиление проема?
29.01.2016 в 13:07:56
baron2727, после того, как схватится, увеличения не будет действительно, так нередко делают, но... но ставят же подпорку из трёх досок буквой П на время кладки и твердения, ёшкин кот! Это же некрасиво - проём дугой! Более того, т.к. при кладке этих рядов прогиб увеличивался, они не плотно друг к другу легли, если раствором не забивал дополнительно, это тоже беспокойство. И перерасход сечения арматуры дикий. И кроме того, зону анкеровки стержней (заход за края проёма) тоже побольше бы, не 15 см... Теперь ждать надо, пока схватится хорошо, несколько дней...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.