Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

22.12.2006 в 14:50:45

По второй схеме.

На ввод провод 3*4, а автомат в щитке 63А? на стиралку автомат 25А, а розетка на 16А? в зал на розетки автомат 25А, а розетки на 16А?

это всё не есть хорошо

0
Kongur
Kongur
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 107

22.12.2006 в 15:05:32

А чо велерьяночки то я ,что Кот ? Я выпить то и чего другого не проч. Все ,что я написал все без понтов сделано моими руками у меня дома.
Штукатуров там плиточников нанимал да. А зачем мне электрик ? Я сам радиоинженер. Местный электрик мне только ввод от щитка сделал за 100 баксов. И все досвидания. Кстати он Бауманский институт закончил знает все что надо ,но халтура сгубила парня. Ему быстрей надо и кое как.

2avmal Так ,что такой "кузнец - специалист" нам не нужен. Я кстати консультантом по VIP-ремонтам иногда подрабатываю так что все реально. Я и есть тот специалист.

Ну впрочем дело хозяйское хотите так и одну лампочку "Ильича" заверните.

С уважением Kongur.

0
Judge
Judge
Новичок

Регистрация: 09.10.2006

Калуга

Сообщений: 60

25.12.2006 в 09:49:24

2Kongur Гм, я тоже Бауманский закончил :) Просто столько я делать не хочу. Ну не надо мне этого всего - лишние расходы. У меня основные расходы в переди - папкой скоро стану :D

2Denis B. В зал автомат на 25А, а розеток на нем будет висеть 8 штук. От сюда и автомат такой. не одна же розетка будет выжирать весь ток. Или так не положено делать? по поводу машинки стиральной - ступил, каюсь. Нужен автомат на 16А, ибо брать буду что-то вроде этой http://www.holodilnik.ru/washers/washing_machines/ariston/aqsf_105/ а мощность у нее 2.1 кВт. На ввод не знаю что ставить, жэковский электрик сказал - ставь провод какой хочешь и автомат любой вводной покупай - мне пофиг, я те подключу, только отстань от меня. :(

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

28.12.2006 в 10:07:58

Judge написал : В зал автомат на 25А, а розеток на нем будет висеть 8 штук. От сюда и автомат такой. не одна же розетка будет выжирать весь ток. Или так не положено делать?

вообще не хорошо. Вдруг так получится, что вы на одну розетку запитаете потребителей на 25А. Автомат не отключится, а розетка начнёт подгорать.

Judge написал : На ввод не знаю что ставить, жэковский электрик сказал - ставь провод какой хочешь и автомат любой вводной покупай - мне пофиг, я те подключу, только отстань от меня. :(

печально... не говоря о проекте и прочем, гляньте вот сюда. http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html если провод 3x4, то автомат 32А. если хочется 63А, то провод 10мм2

в вашей ситуации, когда нет электроплиты, 63А - это бесполезная избыточность + возможные наезды электросбыта.

0
Judge
Judge
Новичок

Регистрация: 09.10.2006

Калуга

Сообщений: 60

10.01.2007 в 11:50:58

2Denis B. Учел ваши замечания, теперь все перерисовываю ;)

ps. Я посмотрел, 3x4 может и 40А, если проводить по открытому пространству. У меня в подъезде он будет брошен в короб один. Или лучше не рисковать?

Просто поторопился и купил автомат на 40А АВВ

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

10.01.2007 в 13:39:45

Judge написал : Я посмотрел, 3x4 может и 40А, если проводить по открытому пространству. У меня в подъезде он будет брошен в короб один. Или лучше не рисковать?

имхо лучше 3*6

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

10.01.2007 в 15:21:28

radist написал : имхо лучше 3*6

имхо НАДО 3х6

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25102

10.01.2007 в 15:28:24

VladislavV написал : НАДО 3х6

Для СМ? 25А - за глаза, автор даже бойлера и кондиционера не планирует...

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

10.01.2007 в 16:11:25

Под 40 А надо 3х6.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.