Аватар пользователя
Lestoroer

Местный

Регистрация: 02.02.2016

Оренбург

Сообщений: 6

03.02.2016 в 11:52:23

Всех приветствую, столкнулся с проблемой выбора УЗИП. Система заземления ТТ, трехфазная цепь, будет устанавливаться 4 УЗИПа, первый УЗИП тип 1 (L-N), варисторный, устанавливается в щит учета, второй УЗИП тип 1 (N-PE), газоразрядный, устанавливается в щит учета. Далее в ГРЩ (ввод в дом) устанавливается два УЗИПа типа 2 (L-N и N-PE). Был проведен расчета тока молнии на 200 кА и от которой 100 кА идет в землю, а остальные 100 кА распределяются по L1,L2,L3,N (другие проводящие коммуникации есть, но было выбрано так, для установки защиты на максимально долгий срок). Т.е. УЗИП тип 1 (L-N), нужен на Iimp = 25 кА. УЗИП тип 1 (N-PE), нужен на Iimp = 100кА (был выбран - HAKEL B100 N-PE с Iimp (10/350) = 100кА, но его не оказалось в продаже, следовательно нужно что-то IEK или Шнайдеровское). Выбрать УЗИПы класса 2 не составило труда. Единственная проблема, которая возникла это выбор УЗИПов класса 1. Iimp — импульсный ток. Определяется пиковым значением тока Ipeak и зарядом Q (применяется, как правило, испытательный импульс с формой волны 10/350 мкс). Применяется для испытаний защитных устройств класса I. и литературу я читал, что Класс 1 выбирается по Iimp с формой волны 10/350мкс, тогда почему смотря оборудование IEK, шнайдера и других производителей, нигде не указывается Iimp? Указывают лишь Imax, In, которые предназначены для формы импульса 8/20мкс и используются для УЗИПов класса 2 и 3. Также, приложены фотографии двух иековских УЗИП, которые абсолютно одинаковы и относятся к типу 1 (также обозначает буквой B), но на одном Iimp указывается, а на другом - нет. Расчет несколько изменился или я что-то неправильно понимаю ?

0
Аватар пользователя
Lestoroer

Местный

Регистрация: 02.02.2016

Оренбург

Сообщений: 6

05.02.2016 в 19:14:24

Если кому интересно, то поддержка IEK ответила на данный вопрос : "Необходимые для расчета характеристики представлены в паспорте на изделие. Неполная маркировка на корпусе аппарата – технологическая ошибка завода-изготовителя, которая уже исправлена."

0
Аватар пользователя
dmitryEL100

Местный

Регистрация: 22.06.2016

Москва

Сообщений: 0

22.06.2016 в 12:32:25

Всем привет!

Не раз сталкивался с проблемой выбора УЗИП по параметрам, представленными производителями. В последнее время нашел для себя оптимальный вариант - звоню техническим специалистам EZETEK сразу же получаю ответ. Оставлю ссылку, вдруг кому понадобится помощь: http://ezrf.ru/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу