BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

19.03.2007 в 17:38:53

avmal написал : это значит фазный провод подключить на один из фазных входов,....

.....к которому подключена цепь кнопки ТЕСТ.

Если правильно помню, есть трёхфазные узо, у которых - тест включен между фазами.... тогда - не пойдет....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27081

19.03.2007 в 17:38:58

avmal

Четырёхполюсный "змейкой" подключить. ;) Может пользы и негусто, но тем, у кого до КТП рукой подать, хочется "на воду дуть".

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2007 в 18:08:57

ВТБ! написал : avmal

Четырёхполюсный "змейкой" подключить. ;)

У автора трехполюсный.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

19.03.2007 в 19:06:51

Может быть в зависимости от конструкции можно безболезненно отделить один полюс? (Заглушка точно потребуется в любом случае....)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2007 в 19:22:54

bv написал : Может быть в зависимости от конструкции можно безболезненно отделить один полюс? (Заглушка точно потребуется в любом случае....)

А зачем? Проще новый купить двухполюсник.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

19.03.2007 в 19:27:28

2avmal Здесь же город мастеров ;).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2007 в 20:17:22

BV написал : 2avmal Здесь же город мастеров ;).

Об этом я не подумал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.