prest1zh, чтобы быстрей врубиться, на примере автоматов с характеристикой В10 и С10.


Цифра 10 - это номинальный ток автомата (In), т.е. номинальный ток его теплового расцепителя. Это значение принимается для температуры окружающей среды 30°С. Токи расцепления: 1,13 In - более одного часа 1,45 In - менее одного часа 2,55 In - 1 сек < t < 60 сек для автомата номиналом до 32А включительно, более 32А - 1 сек < t < 120 сек Эти значения времени отключения (t) одинаковы для автоматов с характеристикой В и С (вообще, ещё и для автоматов с D-характеристикой, но они нафиг не нужны в квартире).


Буквы В или С - характеристика эл/магнитного расцепителя. Чтобы узнать пределы срабатывания для В-характеристики, умножаем In автомата на 3 и на 5 и смотрим время (t) отключения: 3 In - 0,1 сек < t < 45 сек для автомата номиналом до 32А включительно, более 32А - 0,1 сек < t < 90 сек 5 In - t < 0,1 сек. Теперь смотрим С-характеристику. Здесь умножаем In автомата на 5 и 10. 5 In - 0,1 сек < t < 15 сек для автомата номиналом до 32А включительно, более 32А - 0,1 сек < t < 30 сек 10 In - t < 0,1 сек.


Грубо говоря, автомат В10 быстро сработает при токе короткого замыкания более 40А, а С10 быстро сработает при токе замыкания более 70-80А. Изменение окружающей температуры влияет на срабатывание теплового расцепителя. Автоматы В10 и С10 на морозе могут превратиться в В13 и С13, а в каком-нибудь адски горячем цеху в В8 и С8.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.02.2016 в 00:56:23

Jaja, идея с баллончиком зачёт, возьму на заметку. А то я привык все рисовать заказчикам в автокаде..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.02.2016 в 02:36:27

Бренд / Домашняя серия / Стандартная серия / УЗО


ABB / SH200 / S200 / Электромеханическое Eaton / PL4 / PL6 / Электромеханическое. GE / DMS-Line DG60 / Redline G60 / Электромеханическое. Hager / ? / ? / Электромеханическое. Legrand / TX3 / DX3 / Электромеханическое. SE / ВА63 Домовой, Easy 9, Acti 9 iK60N / Acti 9 iC60N / Электромеханическое, кроме Easy 9. Siemens / - / 5SL6 / Электромеханическое.


Отключающая способность в стандартных сериях - 6000, в домашних сериях в зависимости от производителя - 4500 - 6000. Для стандартных серий обычно бывает больше аксессуаров - дополнительные контакты, дифференциальные блоки и т.п. Что касается начинки, всё зависит от производителя - одни ставят в домашних сериях меньший по размеру дугогаситель (SE iK60N), другие оставляют старую конструкцию зажимов снятой с производства серии (АВВ SH200), третьи просто рисуют домик на передней панели и меняют цвет рукоятки на оранжевый, а внутри всё от стандартной серии (GE DG60). По-разному бывает. А Eaton вообще не заморачивается формой корпуса, экономией металла, оранжевым цветом, рисованием домиков и прочей хернёй, а просто тупо маркирует один и тот же автомат как PL4 и PL6. А у нас их потом продают в магазине по разной цене.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

13.02.2016 в 10:28:44

prest1zh написал: Всем уже больше спасибо. Завтра пойду или у сына мелков возьму или краски балон буду в натур величину рисовать. Может фотки закину если кому интересно. Короче наверно буду некий дневник вести, и думаю коллективный разум местных мастеров поможет сделать ремонт. Всем спасибо я спать.

Почти полный комплект для щита,пост 49 http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t238447-elektromontazhnyj-instrument-elektrika-nemcy-i-prochie/?page=2 :yu:

0

Продам УЗМ50М,СР722

mikoha
mikoha
Новичок

Регистрация: 19.01.2016

Луганск

Сообщений: 0

16.02.2016 в 14:38:49

prest1zh, Решил то же сам проводку менять в квартире. Много разных статей прочитал. Много интересного для себя нашел и применил в работе от сюда: http://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/montazh-elektroprovodki. Правда сам делал долго, но экономия бюджета ощутимая и все старался делать качественно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу