prest1zh, чтобы быстрей врубиться, на примере автоматов с характеристикой В10 и С10.
Цифра 10 - это номинальный ток автомата (In), т.е. номинальный ток его теплового расцепителя. Это значение принимается для температуры окружающей среды 30°С.
Токи расцепления:
1,13 In - более одного часа
1,45 In - менее одного часа
2,55 In - 1 сек < t < 60 сек для автомата номиналом до 32А включительно,
более 32А - 1 сек < t < 120 сек
Эти значения времени отключения (t) одинаковы для автоматов с характеристикой В и С (вообще, ещё и для автоматов с D-характеристикой, но они нафиг не нужны в квартире).
Буквы В или С - характеристика эл/магнитного расцепителя. Чтобы узнать пределы срабатывания для В-характеристики, умножаем In автомата на 3 и на 5 и смотрим время (t) отключения:
3 In - 0,1 сек < t < 45 сек для автомата номиналом до 32А включительно,
более 32А - 0,1 сек < t < 90 сек
5 In - t < 0,1 сек.
Теперь смотрим С-характеристику. Здесь умножаем In автомата на 5 и 10.
5 In - 0,1 сек < t < 15 сек для автомата номиналом до 32А включительно,
более 32А - 0,1 сек < t < 30 сек
10 In - t < 0,1 сек.
Грубо говоря, автомат В10 быстро сработает при токе короткого замыкания более 40А, а С10 быстро сработает при токе замыкания более 70-80А.
Изменение окружающей температуры влияет на срабатывание теплового расцепителя. Автоматы В10 и С10 на морозе могут превратиться в В13 и С13, а в каком-нибудь адски горячем цеху в В8 и С8.