taran, в новостройке отгорание ноля практически исключено . Поэтому ркн фактически так для проформы если и ставят .А статью вот http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t245671-proekty-po-elektrike-i-sborka-nku/?p=5557306#p=5557306 наверно Олечка ввиду имела .

0
Аватар пользователя
taran

Местный

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 27

16.02.2016 в 23:06:32

Димон114 написал: taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил .

В РЩ подъезда нужно устанавливать ВН или нет? Правильна ли будет последовательность: 2Р_АВ_50А - счетчик - селективное УЗО_63А/100мА?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.02.2016 в 23:09:56

taran написал:

Димон114 написал: taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил .

В РЩ подъезда нужно устанавливать ВН или нет? Правильна ли будет последовательность: 2Р_АВ_50А - счетчик - селективное УЗО_63А/100мА?

ВН - а зачем? Достаточно вводного АВ. Последовательность правильная. Димон уже дал ссылку, спасибо! РКН в новострое. Дело в том, что муж не сталкивался и даже не слышал про случаи отгорания нейтрали в домовых сетях. Разговоров много, но описание аварии я припоминаю только одно: CS про такое рассказывал. Вероятность выхода из строя РКН, полагаю, значительно выше. Надо или нет - решается по желанию заказчика. Как бы хуже не будет (поменять всегда можно), но и польза под вопросом.

taran, я не увидела в щите общий коммутационный аппарат. ОК, можно и так.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 23:10:35

taran написал:

Димон114 написал: taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил .

В РЩ подъезда нужно устанавливать ВН или нет? Правильна ли будет последовательность: 2Р_АВ_50А - счетчик - селективное УЗО_63А/100мА?

Последовательность правильна . Вн не обязательно . Если там ав будет то им как вн и пользоваться можно .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

16.02.2016 в 23:16:39

taran написал: Тут еще думаю, стоит платить за него 6 т.р. или нет...

Если не брать тип А селективное (S), можно уложится в 4 рубля . А там смотрите на возможность неворовства . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/

0
Аватар пользователя
taran

Местный

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 27

16.02.2016 в 23:28:13

dokar написал: Если не брать тип А селективное (S), можно уложится в 4 рубля . А там смотрите на возможность неворовства . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/

Если я правильно разобрался, АСТРО-УЗО не хуже ABB? Почему тогда здесь на форуме предпочитают работать с ABB, Legrand и т.п.?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.02.2016 в 23:29:29

SB3 написал: taran, послушайте меня :) Сейчас я быстренько, а потом подробнее)

ИМХО, стандартные замечания. Пять УЗО: неотключаемые 25/0,03, 40/0,03 только плита и три групповых 63/0,03. Под третье групповое - водогрей, кондей, ТП, розетка в ванной, стиралка, сушка. На освещение - 6А достаточно. Роз. вытяжки кухни - на освещение кухни, если это технологически удобно. Вроде и все...

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.02.2016 в 23:39:53

taran написал: Если я правильно разобрался, АСТРО-УЗО не хуже ABB? Почему тогда здесь на форуме предпочитают работать с ABB, Legrand и т.п.?

Астра и АВВ - это как галантерейщик и кардинал. Помните знаменитую фразу? Установить в этажный щит отдельно Астру - возможно. А вот ставить ее в группы - это уже другая песня. В работах мужа селективные Астры (на вводе) встречаются, а групповые - нет.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 23:47:38

Олечка написал:

SB3 написал: taran, послушайте меня :) Сейчас я быстренько, а потом подробнее)

ИМХО, стандартные замечания. Пять УЗО: неотключаемые 25/0,03, 40/0,03 только плита и три групповых 63/0,03. Под третье групповое - водогрей, кондей, ТП, розетка в ванной, стиралка, сушка. На освещение - 6А достаточно. Роз. вытяжки кухни - на освещение кухни, если это технологически удобно. Вроде и все...

тоже годно !

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

16.02.2016 в 23:53:49

Олечка написал: А вот ставить ее в группы - это уже другая песня.

Синкопа. Да это правда . :) Есть некоторая несовместимость с шинами . Геометрия не позволяет собирать идеально красивые щиты . Но в функционал вряд ли можно кинуть камнем . И по гарантии меняют без лишних слов при клиенте.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.02.2016 в 00:10:50

dokar, речь именно про технологию. Есть мнение, что Астра совместима с Хагер. Но, поймите правильно: заказчик может поставить вопрос о соответствии с рекомендациями производителя. Вот в чем дело...
В принципе, две-четыре Астры можно поставить в ряд и подать две пары проводов с блоков и перемычки сделать, но муж шины предпочитает. Опять же, плита - тоже шина, поэтому в щитах 2р АВ на плиту. Конечно, это уже личные предпочтения. А так, да - можно Астру поставить для групп.

У Астры, кстати, мощные зажимы, но глубина - 12 мм или чуть меньше. А стандартный 2х10 - 14мм и его лучше зажимать по всей длине. (В свое время слушала лекции на эту тему). Поэтому для Астры лучше подавать напряжение отдельно с блоков, чем делать перемычки десяткой.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.02.2016 в 00:29:36

taran, Да, при 50А на вводе - прокатит) Так вы ваши УЗО нумеровали 1-4, да, перед ними по 2Р АВ Общий выкл. в квартире у вас должен быть или тот же АВ 2Р С50А или выкл. типа ИЕК на 100А)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.02.2016 в 00:30:49

taran, не партесь, астро-узо не хуже)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.02.2016 в 00:37:49

SB3 написал: taran, Да, при 50А на вводе - прокатит) Так вы ваши УЗО нумеровали 1-4, да, перед ними по 2Р АВ Общий выкл. в квартире у вас должен быть или тот же АВ 2Р С50А или выкл. типа ИЕК на 100А)

Для каких целей перед каждым узо двухполюсные ав?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

17.02.2016 в 00:57:27

Димон114 написал: Для каких целей перед каждым узо двухполюсные ав?

Камрад наверное забыл, что по части коммутации N, УЗО могут выполнять ту же функцию . :)