Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 22:27:35

taran написал:

Димон114 написал: Узо защищается или вышестоящим ав или суммой нижестоящих .

Т.е. мне необходимо до УЗО установить АВ 16А?

или так или понизить нижестоящие . Или отказаться от 10 ма узо .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 22:30:21

Олечка, ну тут можно и о 25 кв по меди разговор завести , и сделается есле тех задание такое появится . Только вот при нагрузке такой на одну фазу ( ну и с 16 кв меди ) стаб можно практически сто процентно сразу ставить . 50 ампер на вводе для квартиры всегда вроде хватало .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 22:38:46

taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил . И участок схемы где я вам сказал , в остальном годится . Ну есле только не супер пупер навороченно делать . Работать будет и перед групповыми узо никакие двухполюсники не требуются , нет таких норм . Это самодеятельность обыкновенная . Ну если узо по номиналу с вводным ав состыковываются ...

0
taran
taran
Новичок

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 27

16.02.2016 в 22:54:17

Олечка написал: taran, сложно разговаривать, не зная пожелания по бюджету.

Бюджет жестко не определял. Тут думаю по принципу разумной достаточности.

Олечка написал: встраиваемая оболочка или накладная

Щиток встраиваемый, если Вы это имеете ввиду под "встраиваемой оболочкой".

Олечка написал: ограничения по габаритам

По ширине на 12 модулей, по высоте - без ограничений.

Олечка написал: организация ввода-отходящих

Ввод сверху щитка, отводящие линии - снизу.

Олечка написал: По мощности.

На схеме нарисовал то, что досталось от застройщика. С Вашей помощью понял,что это косяк. Спасибо!

Олечка написал: Специально статью про квартирную электрику написала

Можно ссылку, с удовольствием почитаю.

Олечка написал: Хотите S-УЗО (чтобы все соответствовало нормам) - хуже не будет, но бюджет увеличится.

Тут еще думаю, стоит платить за него 6 т.р. или нет...

Олечка написал: РКН - вряд ли актуально для новостроя.

Почему? В новострое исключены скачки напряжения?

Олечка написал: Общую коммутацию можно не делать

Тут не понял, что называется общей коммутацией?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 23:02:30

taran, в новостройке отгорание ноля практически исключено . Поэтому ркн фактически так для проформы если и ставят .А статью вот http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t245671-proekty-po-elektrike-i-sborka-nku/?p=5557306#p=5557306 наверно Олечка ввиду имела .

0
taran
taran
Новичок

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 27

16.02.2016 в 23:06:32

Димон114 написал: taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил .

В РЩ подъезда нужно устанавливать ВН или нет? Правильна ли будет последовательность: 2Р_АВ_50А - счетчик - селективное УЗО_63А/100мА?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.02.2016 в 23:09:56

taran написал:

Димон114 написал: taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил .

В РЩ подъезда нужно устанавливать ВН или нет? Правильна ли будет последовательность: 2Р_АВ_50А - счетчик - селективное УЗО_63А/100мА?

ВН - а зачем? Достаточно вводного АВ. Последовательность правильная. Димон уже дал ссылку, спасибо! РКН в новострое. Дело в том, что муж не сталкивался и даже не слышал про случаи отгорания нейтрали в домовых сетях. Разговоров много, но описание аварии я припоминаю только одно: CS про такое рассказывал. Вероятность выхода из строя РКН, полагаю, значительно выше. Надо или нет - решается по желанию заказчика. Как бы хуже не будет (поменять всегда можно), но и польза под вопросом.

taran, я не увидела в щите общий коммутационный аппарат. ОК, можно и так.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2016 в 23:10:35

taran написал:

Димон114 написал: taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил .

В РЩ подъезда нужно устанавливать ВН или нет? Правильна ли будет последовательность: 2Р_АВ_50А - счетчик - селективное УЗО_63А/100мА?

Последовательность правильна . Вн не обязательно . Если там ав будет то им как вн и пользоваться можно .

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20879

16.02.2016 в 23:16:39

taran написал: Тут еще думаю, стоит платить за него 6 т.р. или нет...

Если не брать тип А селективное (S), можно уложится в 4 рубля . А там смотрите на возможность неворовства . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/

0

Да, ни фига.

taran
taran
Новичок

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 27

16.02.2016 в 23:28:13

dokar написал: Если не брать тип А селективное (S), можно уложится в 4 рубля . А там смотрите на возможность неворовства . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/

Если я правильно разобрался, АСТРО-УЗО не хуже ABB? Почему тогда здесь на форуме предпочитают работать с ABB, Legrand и т.п.?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.02.2016 в 23:29:29

SB3 написал: taran, послушайте меня :) Сейчас я быстренько, а потом подробнее)

ИМХО, стандартные замечания. Пять УЗО: неотключаемые 25/0,03, 40/0,03 только плита и три групповых 63/0,03. Под третье групповое - водогрей, кондей, ТП, розетка в ванной, стиралка, сушка. На освещение - 6А достаточно. Роз. вытяжки кухни - на освещение кухни, если это технологически удобно. Вроде и все...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу