Добрый день!
В гараже стоит счётчик советский 1959 г. Выпуска. На нем написанной 5 Ампер. Сгорит ли данный счётчик при нагрузке в 3.7квт?

Выкиньте этот хлам

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

DIMA weed, разводите земноводных? Превышение в 16 раз по току, решили
получить страховку за гараж?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Костян челяб написал:
Выкиньте этот хлам

Новый поставить затруднительно, гараж не мой

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

DIMA weed написал:
Сгорит ли данный счётчик при нагрузке в 3.7квт?

Тут другое интереснее. В гараже с таким вводом наверняка нет ни заземления, ни дифзащиты.
Какую именно технику на мощность 3,7 кВт Вы собрались включать, и кого эта техника убъёт при отсутствии заземления и дифзащиты?
А счётчик не сгорит. У него максимально допустимый ток примерно 50 ампер по паспорту.

megrad написал:
DIMA weed, разводите земноводных? Превышение в 16 раз по току, решили
получить страховку за гараж?

Включал фен, колорифер и болгару в сумме 4квт. Не загорелся.Но включать полуавтомат не решаюсь

AlexeyL написал:

DIMA weed написал:
Сгорит ли данный счётчик при нагрузке в 3.7квт?

Тут другое интереснее. В гараже с таким вводом наверняка нет ни заземления, ни дифзащиты.
Какую именно технику на мощность 3,7 кВт Вы собрались включать, и кого эта техника убъёт при отсутствии заземления и дифзащиты?
А счётчик не сгорит. У него максимально допустимый ток примерно 50 ампер по паспорту.

Прибор полуавтомат, включали в соседнем гараже,но там иной счетчик. А вот про 50ампер интересно. На моём написанно 5 у соседа в гараже 40. Откуда у Вас информация про 50?

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

DIMA weed написал:
А вот про 50ампер интересно. На моём написанно 5 у соседа в гараже 40. Откуда у Вас информация про 50

5 ампер - номинальный ток. При этом токе гарантируется правильное измерение. Точнее, гарантировалось в молодости: все такие счётчики класса 2,0 и хуже давно вне закона.
50 ампер - максимальный безопасный ток, который написан не на самом счётчике, а в техдокументации. Счётчик будет неправильно считать, но гарантированно не сгорит.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

megrad написал:
Превышение в 16 раз по току

Откуда такое число?

DIMA weed написал:
при нагрузке в 3.7квт?

3700/230=16,1А.
16,1/5=3,2 раза. Всего-то в 3,2.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

НЕМЕЦ, не то число занёс.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL написал:

DIMA weed написал:
А вот про 50ампер интересно. На моём написанно 5 у соседа в гараже 40. Откуда у Вас информация про 50

5 ампер - номинальный ток. При этом токе гарантируется правильное измерение. Точнее, гарантировалось в молодости: все такие счётчики класса 2,0 и хуже давно вне закона.
50 ампер - максимальный безопасный ток, который написан не на самом счётчике, а в техдокументации. Счётчик будет неправильно считать, но гарантированно не сгорит.

Про документацию. Где можно почитать документацию 1959 г.? к слову счетчик СО-1, вот его фото(фото нашел в гугле)