Voice написал: или без разницы?
Тренированным сильным и аккуратным пальцам - без разницы , коли моножила не возбраняется. ;)
26.02.2016 в 17:07:08
Voice написал: или без разницы?
Тренированным сильным и аккуратным пальцам - без разницы , коли моножила не возбраняется. ;)
Да, ни фига.
26.02.2016 в 17:55:01
А я жму PE ГМЛ во всех подрозетниках.
Получается неразрывное соединение PE по всем линиям.
И совесть моя чиста перед собой и заказчиком.
26.02.2016 в 18:01:00
Это вы молодец. Сфотали бы технологию. :)
26.02.2016 в 19:20:15
Alexey_Spb написал: А я жму PE ГМЛ во всех подрозетниках.
Получается неразрывное соединение PE по всем линиям.
И совесть моя чиста перед собой и заказчиком.
а фазу и ноль? Также жмёте ?
07.05.2016 в 01:58:06
Хочу приобщить к этой теме - т.к. желание сделать аналогично топикстартеру, но необходимость выше: имеется группа из 5 подрозетников. К ней подходит 3x4мм2. Всё будет под одной рамкой, и использоваться для встроенной техники. Автомат на четвёрку - 20A сейчас, хотя можно и поменять.
Сделано 4-кой из рассчёта раздать на розетки с запасом, т.к. в одной будет духовка (~ 3.5Квт), в другой ПММ и т.п. Т.е. заложена возможность работы всего одновременно. Первый подрозетник, в который приходит 4ка - глубокий, на 60. Он не обязательно должен быть розеткой - но если после комутации в нём останется место - то пусть.
Собственно вопрос - как эту 4ку раздать правильно внутри пяти подрозетников 2.5мм кабелем? В принципе имелся опыт раздачи звездой 4ки на 222 вагах - не подвели за несколько лет - чайник кипятил, стиралка стирала, микроволновка в это время с мультиваркой готовили - т.е. вариант на вагах "по религии" тоже позволителен. Только то была раздача через 2.5мм2 на два "удлиннителя" по 3 розетки, а тут уже на 4/5 розеток индивидуально - влезут ли три 5ти рычажковые ваги в подрозетник... Обжимать как-то ссыкотно 4мм + 5x2.5мм, да и жестка и толста 4ка, чтобы всё спрятать - без запаса пришлось бы оставлять.
Из нюансов только понять не могу - есть ли нарушение - по идее автомат защищает скрытую проводку - в данном случае 4ку, если провод понижается сечением - то вроде как и защита должна, но в группе 5 розеток, проводка внутри группы доступна, да и по факту нагрузка суммарная рассчитана на 4ку, а на каждую розетку чего-то больше, чем может выдержать её "хвостик" на 2.5мм, взятый с 4ки и не нагрузится.