Олечка написал: Это к каким-то старым рубильникам относится, но никак не к модульным устройствам.

Не, не, ПУЭ-7 с Вами не согласны:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2016 в 01:47:06

333vs333 написал:

Олечка написал: Это к каким-то старым рубильникам относится, но никак не к модульным устройствам.

Не, не, ПУЭ-7 с Вами не согласны:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

ну а абб с этим пунктом пуэ не согласны , хагер тоже . Ну чтоб долго не разбирать . Ав с клеммами типа ваго питание только снизу .

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

03.03.2016 в 02:02:09

Димон114 написал: ну а абб с этим пунктом пуэ не согласны

А при чем тут не согласны?! Об этом я выше уже написал. А несогласны ПУЭ с высказыванием Олечки. Специально для Вас есть такое:

ГОСТ Р 50030.1-2007 5.3. Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию Изготовитель в своих документах или каталогах должен указать предъявляемые к аппарату условия монтажа, эксплуатации и обслуживания в нормальных условиях эксплуатации и в аварийных условиях. При необходимости изготовитель должен указать меры, предпринимаемые по ЭМС. Для аппаратов, пригодных только для окружающей среды A, изготовитель в своей документации обязан предусмотреть следующую запись:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данное изделие предназначено для применения в окружающей среде A. Применение данного изделия в условиях окружающей среды B может вызвать нежелательные электромагнитные помехи. В этом случае потребителю может потребоваться принятие адекватных противодействующих мер.

При необходимости в инструкциях по транспортированию, монтажу и эксплуатации аппарата могут быть указаны основные требования, обеспечивающие его правильную установку, пуск, эксплуатацию и оперирование. В вышеупомянутых инструкциях следует уточнить объем и частоту обслуживания (если требуется). Примечание. Не все аппараты, на которые распространяется настоящий стандарт, спроектированы в расчете на обслуживание.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2016 в 02:10:46

333vs333 написал:

Олечка написал: Это к каким-то старым рубильникам относится, но никак не к модульным устройствам.

Не, не, ПУЭ-7 с Вами не согласны:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

ещё раз абб не согласны и рекомендуют подключать как хочешь . http://on-off-group.ru/index.php?page=p0047 и относится это прежде всего именно к старым рубильникам . Новые рубильники подключаются как сверху так. Снизу за исключением электронных .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2016 в 02:13:49

333vs333 написал:

Олечка написал: Это к каким-то старым рубильникам относится, но никак не к модульным устройствам.

Не, не, ПУЭ-7 с Вами не согласны:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

ещё раз абб не согласны и рекомендуют подключать как хочешь . http://on-off-group.ru/index.php?page=p0047 и все производители ( другого мне не известно может просто не сталкивался с такими)такое допускают , кроме электронных узо . Так и получается что это о старых рубильниках

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.03.2016 в 02:17:16

333vs333,возможно "отдых" на праздники некоторым "товарищам" пойдёт на пользу)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.03.2016 в 02:17:49

333vs333 написал:

Олечка написал: Это к каким-то старым рубильникам относится, но никак не к модульным устройствам.

Не, не, ПУЭ-7 с Вами не согласны:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

ещё раз абб не согласны и рекомендуют подключать как хочешь . http://on-off-group.ru/index.php?page=p0047

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

03.03.2016 в 13:09:51

Олечка написал: SB3, все у нас наоборот... :a

Это не наоборот, это ни так ни сяк. :) На АВ питание снизу, на УЗО сверху.

0
alexander.sergeev
alexander.sergeev
Новичок

Регистрация: 28.02.2016

Одинцово

Сообщений: 13

10.03.2016 в 20:48:42

Разобрал старый ввод, закрепил монтажный шкаф, вывел трубы в шкаф со второго этажа. Сейчас шкаф выглядит так:

В шкаф будет приходить ПУВ 10 кв, до распред-коробок будут уходить: 1- этаж розетки - ПУВ 6 кв ~10 розеток, 1- этаж свет - ПУВ 4 кв ~ 7 ламп накаливания по до 60w каждая, 2- этаж розетки - ПУВ 4 кв ~ 6 розеток 2- этаж свет - ПУВ 4 кв Использовать ВВГ до распред-коробок не получилось, т.к. в трубы проходят только ПУВы, NYM или ВВГ потребовал бы полной переделки и замены всех труб до распред-коробок.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.03.2016 в 21:21:32

alexander.sergeev, отходящие трубы надо к шине РЕ подсоединить. Двухступенчатая защита по УЗО всех линий у вас должна быть независимо от системы заземления. На первый этаж ( на второй тоже ) можете и 6мм.кв. положить, и .... 4мм.кв., и ...2,5мм.кв. - у вас на обычные розетки должен стоять АВ С16А макс. На свет можете 2,5мм.кв. положить от силы до коробки, но не менее 1,5мм.кв. и АВ С10А от силы.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

10.03.2016 в 22:29:16

SB3 написал: На свет можете 2,5мм.кв. положить от силы до коробки,

Такими темпами скоро дойдём до 4мм2 на розетки :cool: .