BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

19.01.2022 в 17:33:57

Bazru написал: одножильными было бы легче манипулировать, поругайте если не прав

ругаю - не прав. Если соединений мало - пофиг, а если не мало ...перед тем как говорить надо попробовать и то и это...

0
Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

19.01.2022 в 18:55:59

не нашел в продаже контакт под гребенку, как лучше подсоединить входной провод под гребенку?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

19.01.2022 в 19:15:46

Bazru написал: не нашел в продаже контакт под гребенку, как лучше подсоединить входной провод под гребенку?

Bazru, НШВ, под гребенку, с той стороны где подвижный контакт, если гребенка штыревая. Да и на Вашем количестве автоматов можно и перемычками обойтись без гребенок вовсе

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

19.01.2022 в 20:08:07

BV, Вот именно.

0

Да, ни фига.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

20.01.2022 в 07:18:27

тут на сайте читал советовали сплющить моножильный провод и под гребенку Кто нибудь практиковал такое? Нет ли последствий?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.01.2022 в 10:50:31

Bazru, для увеличения контакта не сплющить, а разделав побольше сделать U-контакт

либо такое

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

20.01.2022 в 17:49:20

megrad написал: Bazru, для увеличения контакта не сплющить, а разделав побольше сделать U-контакт

либо такое

megrad, сколько вредных советов сразу! :applause: :yu: И ни одного правильного! :cool:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.01.2022 в 17:55:15

Radio, а Ваши где ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

20.01.2022 в 17:57:46

megrad написал: а Ваши где ?

Рисовать лень :popcorn

Впрочем, тут простая арифметическая задачка. Сколько модулей на рисунке? Вроде бы 11, если мне не изменяют глаза. А значит, задачка решается совсем просто, и нужна ровно одна перемычка: от нуля узо до шины с отходящими нулями. И никаких пересечений гребенок с проводами в одной клемме быть не должно вовсе.

0
Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

20.01.2022 в 18:11:49

Radio, а от УЗО на АВ? АВ ведь все на гребенке сидят входа Вообще то я схему немного изменил и поставил 2 УЗО разделив потребителей так: Первый УЗО 40А 30mA обслуживает 4 АВ (гостинная, коридор, санузел, спальня) Второй УЗО 40А 30мА обслуживает 3 АВ (кухня, мощная розетка на кухне, кондиционер) Еще заказал реле напряжения TOVPD1-40 как придет его поставлю сразу после входного автомата Поправьте что не так

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

20.01.2022 в 18:14:00

Bazru написал: я схему немного изменил и поставил 2 УЗО разделив потребителей так

Вообще никакого смысла в вашем случае. Но и ничего принципиально не меняет, просто щиток чуть больше нужен и чуть больше проводов.

Вот весь ваш щиток вместе с реле и вторым узо. Как видите, никаких проводов под гребенку пихать не нужно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.