megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.01.2022 в 12:45:47

Bazru, соберите на двухполюсной шине.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 12:52:03

megrad написал: Bazru, соберите на двухполюсной шине.

megrad, имеете в виду АВ - УЗО?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

21.01.2022 в 13:03:23

megrad написал: соберите на двухполюсной шине.

А зачем?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 13:06:50

MaSeVi написал:

megrad написал: соберите на двухполюсной шине.

А зачем?)))

MaSeVi, наверное чтобы проводов не было

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

21.01.2022 в 13:13:29

Bazru написал: наверное чтобы проводов не было

Действительно... Вопрос, как это будет выглядеть просто

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.01.2022 в 13:28:27

Хотя шина больше будет мешать чем провода. Как вариант УЗО поставить рядом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

21.01.2022 в 13:30:47

megrad, двухполюсная? На один автомат ноль, на другой - фазу? :popcorn

0
Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 13:32:51

Вот вставил реле и собрал на двухполюсной гребенке Что не так? Поругайте

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

21.01.2022 в 13:34:31

Radio написал: На один автомат ноль, на другой - фазу?

Ну, так это... Фаза - одно УЗО и группа АВ, нуль тоже использовать для другого УЗО и его группы АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 13:41:31

MaSeVi, Снизу гребенка подключена так: 1шина. N Rele, N УЗО 1, N УЗО 2 2шина. L Rele, L УЗО 1, L УЗО 2 контакты которые идут под группой АВ спиливаются

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

21.01.2022 в 13:48:27

Bazru написал: MaSeVi, Снизу гребенка подключена так: 1шина. N Rele, N УЗО 1, N УЗО 2 2шина. L Rele, L УЗО 1, L УЗО 2 контакты которые идут под группой АВ спиливаются

Bazru, отходящим жилам ничего мешать не будет?

0