megrad, Вы забыли , что у ТС со Светой розеткисовмещены, на некоторых линиях. Специальновместенаписал )))
18.01.2022 в 10:17:27
megrad, Вы забыли , что у ТС со Светой розеткисовмещены, на некоторых линиях. Специальновместенаписал )))
Да, ни фига.
18.01.2022 в 10:49:54
dokar, совмещены кроме этой

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.01.2022 в 11:05:51
dokar, из освещения в гостиной только одна люстра и поэтому думаю не делали для нее отдельную линию, также и с спальне и в коридоре В санузле - ванна 2 светильника, туалет 1 светильник и 1 розетка в ванной - все коридор - 2 розетки + 3 лампы гостиная + балкон - 7 розеток + 3 лампы никаких LED лент И т.д нет, только точечное освещение
18.01.2022 в 11:10:10
Bazru написал: только точечное освещение
Ну не галогенками же :(
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.01.2022 в 11:27:25
Bazru написал: поэтому думаю не делали для нее отдельную линию,
Советская школа экономии . Глупость одним словом . Оставляйте на этих линиях 16 А , только приготовьте удлинители для розеток .
Да, ни фига.
18.01.2022 в 12:41:25
megrad, обычные светильники LED
dokar написал:
Bazru написал: поэтому думаю не делали для нее отдельную линию,
Советская школа экономии . Глупость одним словом . Оставляйте на этих линиях 16 А , только приготовьте удлинители для розеток .
dokar, а зачем удлинители? Розеток вроде как достаточно для 2-шки
18.01.2022 в 12:53:20
Bazru написал: megrad, обычные светильники LED
dokar написал:
Bazru написал: поэтому думаю не делали для нее отдельную линию,
Советская школа экономии . Глупость одним словом . Оставляйте на этих линиях 16 А , только приготовьте удлинители для розеток .
dokar, а зачем удлинители? Розеток вроде как достаточно для 2-шки
Bazru, А это на случай аварии в каком то помещении, дабы не оставлять его без света. Ведь если вырубиться АВ по устойчивому КЗ в освещении , то розетки будут обесточены там же . И кстати по этой же причине когда будете раскидывать линии по двум УЗО , то соседние помещения(зоны) должны быть на разных аппаратах.
Да, ни фига.
18.01.2022 в 13:32:06
dokar написал:
Bazru написал: megrad, обычные светильники LED
dokar написал:
Bazru написал: поэтому думаю не делали для нее отдельную линию,
Советская школа экономии . Глупость одним словом . Оставляйте на этих линиях 16 А , только приготовьте удлинители для розеток .
dokar, а зачем удлинители? Розеток вроде как достаточно для 2-шки
Bazru, А это на случай аварии в каком то помещении, дабы не оставлять его без света. Ведь если вырубиться АВ по устойчивому КЗ в освещении , то розетки будут обесточены там же . И кстати по этой же причине когда будете раскидывать линии по двум УЗО , то соседние помещения(зоны) должны быть на разных аппаратах.
dokar, понял, учту
18.01.2022 в 17:40:50
Соединения в щите монтировать проводом того же сечения что и входной с блока?
18.01.2022 в 17:58:12
Bazru, как насчёт шины?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.01.2022 в 19:34:30
megrad, и фаза и ноль