Kassius, Простите конечно,но повторю ещё раз,при ТТ 10мА или 30 мА без разницы и никакое сознание не вышибит даже во влажном помещении,при нынешних требованиях при ТТ (30 Ом) 30 мА уже сверхмеры защищает от косвенного прикосновения

0
Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

19.03.2016 в 18:33:46

ebf написал: Kassius, Простите конечно,но повторю ещё раз,при ТТ 10мА или 30 мА без разницы и никакое сознание не вышибит даже во влажном помещении,при нынешних требованиях при ТТ (30 Ом) 30 мА уже сверхмеры защищает от косвенного прикосновения

ebf, может он попадал в те условия при которых на себе это испытал?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.03.2016 в 18:36:44

bpv, Конечно,сопротивление 2500 Ом?

0
Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

19.03.2016 в 18:37:15

Новая структура и схема (убраны УЗО 10ма)

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

19.03.2016 в 18:38:28

ebf, я не настаиваю, я просто поделился впечатлениями от процесса "боевого применения" УЗО. При правильном монтаже и исправном заземлении оно, скорее всего, отработает еще до прикосновения, но в жизни не всегда все идет по учебнику.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.03.2016 в 18:41:41

Kassius, когда что то в жизни идёт не по учебнику,то уже никакое УЗО не поможет хоть 10,хоть 30

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

19.03.2016 в 18:46:38

bpv, УЗО на 63А на "неотключаемые" линии 30, 31, 32. под ним нагрузки небольшие. Может, номинал снизить, а на сдачу перед ним АВ поставить?

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

19.03.2016 в 19:35:40

Kassius написал: bpv, УЗО на 63А на "неотключаемые" линии 30, 31, 32. под ним нагрузки небольшие. Может, номинал снизить, а на сдачу перед ним АВ поставить?

Kassius, я пока думаю что к нагрузкам на это линии следует добавить еще и отопление, вернее не само отопление, а насосную группу и стабилизатор котла, поэтому наверное туда еще пойдет и питание на хоз.блок. А еще разница в стоимости 300 рублей, после покупки автомата - 150-200, наверное нет смысла.

0
Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

19.03.2016 в 20:17:43

Сейчас думаю над разводкой внутри щита, и еще раз хочу проверить себя. Если смотреть на структуру, то сечения проводов (ПВ-3) будут такими:

  1. От уровня 1 до шины уровня 3 - 10 кв.мм.
  2. От шины уровня 3 до шины уровня 5 - 6 кв.мм.
  3. От шины уровня 5 к автоматам уровня 6 - 1,5кв.мм. или 2,5кв.мм. в зависимости от автомата. Нужно где-то применять провод 4 кв.мм.?
0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

20.03.2016 в 20:46:13

bpv, а не проще все что не десятка, шестеркой сделать? чтоб не париться на закупку провода разных сечений?

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

20.03.2016 в 22:12:01

Kassius, так и планирую, спасибо, опять ошибся в уровнях. На автоматы конечно будет подходить 6мм, а между собой сверху они будут соединяться гребенкой, чтобы попроще и понадежнее

0
Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

30.03.2016 в 22:25:21

Начал устанавливать счетчик (вводной щит, где стоит АВ на 63А и сам счетчик), снял старый счетчик, в него были заведены два провода, как и предполагалось, но кабель был из четырех жил, 2 из которых были заизолированы и спрятаны. Какого же было мое удивление, когда в них я обнаружил ЕЩЕ ДВЕ ФАЗЫ :swoon Что с ними делать пока не знаю, наверное так и останутся законсервированные. Ну не нужна мне трехфазка.

0
Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

30.03.2016 в 22:48:16

Да, чуть не забыл, СПАСИБО всем ОГРОМНОЕ за Вашу помощь. Компоненты были закуплены, щиты собраны за 2 вечера (2,5 если быть точным). На картинках слева-направо: щиты с панелями, щиты без панелей, щит 1 этажа, щит 2 этажа Этикетками заниматься пока было некогда, а хочется сделать красиво, поэтому пока откладываю. Если есть замечания, прошу написать, хотя по схеме мы уже все обсудили, единственное - добавил еще однополюсной АВ на 63А для отключения разом всех отключаемых линий.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.04.2016 в 03:15:25

bpv, 1P АВ всё не отключит никогда)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

01.04.2016 в 13:50:58

SB3 написал: bpv, 1P АВ всё не отключит никогда)

SB3, а и не надо. Разница потенциалов между нолём и землёй? Сопротивление места повреждения ? ..... Практически сухой контакт нужен для всего что вы представляете , через кусок мокрой стены например не пробьёт . Такие неисправности о которых вы это редкость , возможны но редкость . Отвёрткой между ре и н в розетке коротнуть разве что ..... За всю практику утечку с ноля один раз видел , с фазы течёт .....

0