SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 23:56:32

verhov, вы уверены ,что у вас там два АВ ? Не видно по фото точно.

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

13.03.2016 в 23:59:32

SB3 написал: verhov, вы уверены ,что у вас там два АВ ? Не видно по фото точно.

SB3, два автомата на С25, ИЕКа

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 23:59:41

verhov, вот тут вменяемое фото перехода с СИПа на "медь"), на фоне вагонки или что там) Ну вот те два АВ в любом случае надо менять на один 2Р

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

14.03.2016 в 00:11:27

SB3, спасибо за советы, буду на неделе думать, рисовать, считать. если еще мысли появятся, буду стучатся в личку.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.03.2016 в 00:29:24

verhov, пожалуйста, как скажете :)

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

19.03.2016 в 20:58:08

SB3, Так, долго думали, рисовали. К чему пришли: Покритикуйте: На вводе: автомат 2Р 25А, от него УЗО 25 А 30мА, после 4 автомата, 3 16А типа С (1 и 2 этаж, линия на эл плитку) 1 автомат на 20А для силовой розетки. Разводка от щитка до коробок на этажах + на розетках 3х2,5, свет 2х1,5 Землю подвести планируем потом к щетку, сейчас сделать разводку и поставить шину в щитке.

Вопрос: УЗО будет выполнять свои функции без подключенного PE?

Еще, чем отличаются боксы: КМПн 2/6 на 6 мод.IP 30 ИЭК и ЩРВ-П-6 модулей встр. пластик IP40 ИЭК

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.03.2016 в 21:27:08

verhov, если вы не хотите делать никакого заземления, то АВ - счетчик - в дом лучше одножильные типа ВВГнг 1х10мм.кв. меди. В доме АВ - УЗО 63А 30мА тип А ( да пусть такое будет, разница в цене по тому же ИЕКу от вашего 25А 30мА не сильно будет отличаться. На розетки посмотрите В16А - если не будет вкл. болгарка от 2кВт без устройства плавного пуска и подобное ( не знаю что у вас с водой - колодец?) , на свет С10А от силы. 20А АВ идёт только на специальные розетки, обычные "евро" и подобные - 16А максимум. Если хотите заземление - см. рис. Все АВ лучше взять двухполюсные. При грозе всё отключать и ждать окончания)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.03.2016 в 21:27:41

verhov написал: Вопрос: УЗО будет выполнять свои функции без подключенного PE?

Куда именно в УЗО Вы собрались РЕ подключать?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.03.2016 в 21:29:55

По заземлению -забейте в яндекс бюджетное заземление три штыря и посмотрите картинки, там есть и возможные способы их соединения и прочее Вменяемая картинка слева и внизу. Где картинка с заземлителем в виде треугольника - поругаться и забыть, и так не делать)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.03.2016 в 21:33:35

Rumato, хочется надеяться, что не к УЗО) Думаю, что прежде чем подключать что-то, форумчанин нам тут схему соединений нарисует) Или хотя бы спросит как)

УЗО будет без заземления работать, если под напряжение будет попадать человек и через него будет возникать утечка тока достаточная для срабатывания УЗО.

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

19.03.2016 в 21:53:22

SB3 написал: если вы не хотите делать никакого заземления,

Сейчас нет, но на будущее попытаюсь на такой проект убедить родителей. Тяжко дается это :(

SB3 написал: АВ - УЗО 63А 30мА тип А

Это диф автомат? Смысл? Как я понял еси будут срабатывания то лучше знать, что происходит, утечка или КЗ.

SB3 написал: На розетки посмотрите В16А

Не поверите, в нашей деревне нет типа B.

SB3 написал: на свет С10А от силы.

Там будут объеденные линии, свет + розетки, я еле убедил родителей, что так будет правильно, один автомат на этаж.

SB3 написал: 20А АВ идёт только на специальные розетки,

ТО есть спец розетки? хотел иметь отдельную розетку на которой можно будет использовать максимальный ток + хоть немного на остальной дом.

Rumato написал: Куда именно в УЗО Вы собрались РЕ подключать?

Естественно никуда, но вдруг есть хитрость его работы при отсутствие нормальной земли у подключенных электроприборов с заземлением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу