Приветствую!
Необходимо выполнить молниезащиту трёхэтажного здания больницы. Крыша металлическая. Вопрос: можно ли проложить шину уравнивания потенциалов по чердачному помещению?
Продолжу тему. Молниеприёмником является металлическая крыша, токоотводы от крыши -4 шт. Заземляющих устройств -4шт. Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению. Какие будут мнения?
INGWAR-N написал:
Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению
"Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания"
СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.2.3
INGWAR-N написал:
Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению
"Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания"
СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.2.3
Dennis_A,
Спасибо. Значит, придётся вести по фасаду здания? В земле не вариант. По периметру всё заасфальтировано... Блин, по чердаку удобно, ничего не мешает...