Приветствую!
Необходимо выполнить молниезащиту трёхэтажного здания больницы. Крыша металлическая. Вопрос: можно ли проложить шину уравнивания потенциалов по чердачному помещению?

Продолжу тему. Молниеприёмником является металлическая крыша, токоотводы от крыши -4 шт. Заземляющих устройств -4шт. Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению. Какие будут мнения?

INGWAR-N, В случае ПУМ , последствия непредсказуемы . Эти шины даже под штукатурку на фасаде не рекомендуется .

INGWAR-N написал:
Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению

"Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания"
СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.2.3

Dennis_A написал:

INGWAR-N написал:
Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению

"Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания"
СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.2.3

Dennis_A,
Спасибо. Значит, придётся вести по фасаду здания? В земле не вариант. По периметру всё заасфальтировано... Блин, по чердаку удобно, ничего не мешает...

INGWAR-N написал:
Блин, по чердаку удобно, ничего не мешает...

Мешают пробки на дорогах. Через которые могут не доехать пожарные.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

INGWAR-N написал:
Значит, придётся вести по фасаду здания?

Да, в этом случае не ошибетесь.
Все же перечитайте вышеуказаные СО. На что я обратил бы внимание в Вашем случае

  • толщина металла кровли
  • расстояние между токоотводами
  • материал стен, по которым проложены токоотводы
  • объединение заземлителей молниезащиты и заземлителей электроустановок