INGWAR-N
INGWAR-N
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Тамбов

Сообщений: 2

16.03.2016 в 09:12:14

Приветствую! Необходимо выполнить молниезащиту трёхэтажного здания больницы. Крыша металлическая. Вопрос: можно ли проложить шину уравнивания потенциалов по чердачному помещению?

0
INGWAR-N
INGWAR-N
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Тамбов

Сообщений: 2

17.03.2016 в 15:23:27

Продолжу тему. Молниеприёмником является металлическая крыша, токоотводы от крыши -4 шт. Заземляющих устройств -4шт. Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению. Какие будут мнения?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

17.03.2016 в 15:31:03

INGWAR-N, В случае ПУМ , последствия непредсказуемы . Эти шины даже под штукатурку на фасаде не рекомендуется .

0

Да, ни фига.

Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

17.03.2016 в 15:53:39

INGWAR-N написал: Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению

"Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания" СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.2.3

0
INGWAR-N
INGWAR-N
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Тамбов

Сообщений: 2

17.03.2016 в 16:22:00

Dennis_A написал:

INGWAR-N написал: Чтобы не прокладывать шину уравнивания потенциалов между заземляющими устройствами по фасаду здания, планирую проложить по чердачному помещению

"Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания" СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.2.3

Dennis_A, Спасибо. Значит, придётся вести по фасаду здания? В земле не вариант. По периметру всё заасфальтировано... Блин, по чердаку удобно, ничего не мешает...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.03.2016 в 16:55:44

INGWAR-N написал: Блин, по чердаку удобно, ничего не мешает...

Мешают пробки на дорогах. Через которые могут не доехать пожарные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

17.03.2016 в 22:48:56

INGWAR-N написал: Значит, придётся вести по фасаду здания?

Да, в этом случае не ошибетесь. Все же перечитайте вышеуказаные СО. На что я обратил бы внимание в Вашем случае

  • толщина металла кровли
  • расстояние между токоотводами
  • материал стен, по которым проложены токоотводы
  • объединение заземлителей молниезащиты и заземлителей электроустановок
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.