18.03.2016 в 23:07:48
Здравствуйте!
В ванне при включении горячей воды раздается неприятный высокочастотный шум. Избавится удается только путем ограничения подачи воды на вводных кранах, но при этом давление недостаточное для нормальной эксплуатации. Днем проблема менее выраженная, вплоть до ее отсутствия, но вот утром и вечером пользоваться без опасения всех разбудить невозможно. Дом 2015 года, последний 8-ой этаж. Вводные краны, редуктор и счетчик от застройщика. Дальше полипропиленом разводка на умывальник(смесителя пока не стоит) и ванну.
Возможно не очень понятно описал происходящее, поэтому прикладываю
Вопрос - что может шуметь?
18.03.2016 в 23:40:28
rtm1- шар. краны должны быть либо полностью открыты либо полностью закрыты, в среднем положении выступающая внутри корпуса половинка шарика цепляет из потока абразив и мех. частицы и кран выходит из строя, это первое, второе - шум создаёт рег. давления. Лечится так - при открытом смесителе шестигранником или отверткой крутить шток до упора по часовой стрелке и обратно до вымывания известковых отложений через смеситель либо разбирать РД и аккуратно чистить мех. путём.
21.03.2016 в 00:40:42
Tehnik-san, спасибо за ваш ответ, попробую. Единственное непонятно почему проблема проявляется утром и вечером, а днем все нормально.
19.04.2016 в 12:35:56
Tehnik-san, как вы и говорили дело оказалось в редукторе. Вызывали местного сантехника, он увеличил выходное давление после редуктора, и свист прекратился.
28.09.2020 в 14:35:16
А у меня наоборот...змеевик уходит в гул и шум, но стоит поливать воду - проходит(((