Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 17:50:59

mikel3000, смотрите . Будите топится мощи у вас не особо много . На улице ав при минус 5 будет уже на 36 ампер а у вас токограничение по фазам . Не к чему . Узм 51 м на таких токах не хрякнет . Да и вводной ежели что отключит . Вы сами себе токограничение выставляете .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 17:53:37

SB3, а скажите нам сколько мощьности сможет потреблять при минус 5 градусах на улице ТС с автоматами дома по фазам на 25 ампер и без них ?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.03.2016 в 20:22:53

Димон114, согласно характеристикам АВ от производителя), какая связь между домом и АВ на улице?) Какой АВ в свете этого вы хотите поставить на вводе в дом?)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.03.2016 в 20:23:46

Димон114 написал: mikel3000, смотрите . Будите топится мощи у вас не особо много . На улице ав при минус 5 будет уже на 36 ампер а у вас токограничение по фазам . Не к чему . Узм 51 м на таких токах не хрякнет . Да и вводной ежели что отключит . Вы сами себе токограничение выставляете .

Димон114, УЗМ 51 на 36 А "крякнет"?)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 20:52:56

SB3 написал: Димон114, согласно характеристикам АВ от производителя), какая связь между домом и АВ на улице?) Какой АВ в свете этого вы хотите поставить на вводе в дом?)

SB3, на вводе в дом никакой . Вводной на трубостойке стоит .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.03.2016 в 20:58:43

Димон114, чем дальше, тем интереснее)

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

04.04.2016 в 10:50:51

Господа подскажите пожайлуста схему оставляю, можно закупать комплектующие? В выходные был на даче загорелся пилот в который были включены обогреватели, срочно надо переходить на нормальную схему (((9

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.04.2016 в 11:05:29

mikel3000, потому что перегрузили его наверное, с учетом теперешних кабелей и прочего - схема будет больше) Например те же обогреватели вести отдельными линиями. С АВ не более В10А на каждый. Водонагреватель подключить на В10А - УЗО 25А 10мА. И т.д., а у вас в схеме просматривается те же куча обогревателей на один АВ. "Пилот" кстати посмотрите, они бывают на 10А, а сколько включали? И как вы поняли, если поняли, "лишнее" "токоограничение" не помешает, "пилотов" много - домик один)

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

04.04.2016 в 11:45:44

SB3, У меня щас в доме введен кабель на 3 автомата от них 3 розетки от розеток пилоты .... поэтому и тороплюсь со схемой

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

04.04.2016 в 11:55:22

mikel3000 написал: У меня щас в доме введен кабель

сечение и жил , скока ?

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.04.2016 в 11:56:04

mikel3000, а что за автоматы - номинал? Со своей стороны вам советую, что сделать - к примеру см. выше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу