mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

04.04.2016 в 12:04:52

SB3, они временно стоят, не стоит на них внимания обращать.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.04.2016 в 12:07:43

Ок, фиг с ними. В чём вопрос?)

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

04.04.2016 в 12:13:48

SB3, если особо не придираться схема рабочая? Можно собирать? Пока не сгорел на пилотах

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.04.2016 в 13:01:44

mikel3000, работать будет, но мне не нравится.

0
mikel3000
mikel3000
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

04.04.2016 в 13:09:18

SB3, а что подправить кроме узо и автомата на обогреватель?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.04.2016 в 13:54:07

mikel3000, где счётчик? Перед УЗМ по 2Р АВ УЗО, кроме на водонагревателя может, все взять тип А, лучше бы на 63А, хотя бы однофазные которые. На водонагреватель поставить 2Р В10А - УЗО 25А 10мА - водонагреватель. Все линии конвекторов отдельно и АВ на них не более В10А Весь второй этаж как-то на одной фазе повис. Номиналы поправить слегка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.