Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

26.03.2016 в 00:38:18

юра Т написал: Г.А.,с такой насыщенностью ставим на санузел общий выключатель, с него запитываем всё плюс контрольную лампочку

юра Т, Совершенно верно если нужно отключать только освещение (общее и местное) общего выключателя будет достаточно. А вот удаленную индикаторную лампочку светодиод вряд-ли заменит.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.03.2016 в 00:43:47

Г.А. написал: pr-641 за 8000 р... Шутка?

Ну малек ошипся

ПPOPAБ написал: Реле тока EPP-618

Суть та же

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.03.2016 в 00:48:02

Г.А. написал: Но про лампочку индикаторную опять не догоняю. Она где?

На нормальноразомкнутом контакте висит . Ток потёк , лампа горит .

0
Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

26.03.2016 в 09:15:30

dokar, теоретически понятно. Но практически странно, что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.

Прикладываю картинку с вариантом 1 выключателя и как намекал Rumato Вариант 2 "доработанный". Интересно Вариант 2 не коротнет?

Кажется, что любой мультиметр (от 400 р) или токовые клещи (от Х000 р) с похожей задачей справляются.

Устройство типа EPP на входе в квартиру планировалось...

PS Щиток висит в невидимом нормальному человеку месте...

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.03.2016 в 09:20:55

Г.А., может просто поставить в щите амперметр?

PS Используйте В1, главное, чтобы нагрузка не превышала номинальный ток выключателя. Хотя, его можно подключить как В2.

0
Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

26.03.2016 в 13:48:40

Г.А. написал: Alexey_Spb, если я правильно понимаю, реле тока как бы срабатывает на отключение. Т.е. вряд ли "в чистом виде" подойдет. юра Т, интересная мысль. Если общий выключатель с диодом, то и дополнительная контрольная лампочка не нужна. По хорошему, если всё вдруг одновременно включится, поставить бы "выключатель USS с лампочкой тлеющего разряда", но он на дин рейку... http://www.elkoep.ru/fileadmin/produkty/Elko/USS/RU/Datasheet_USS.pdf

А вот на счет светодиодов в выключателе у Вас Г.А. действительно интересная мысль. Но ни каждый выключатель подойдет. Нужны с поддержкой индикации включения. Они будут светиться если цепь замкнута. И требуют они подключения дополнительно нейтрали. Эта функция поддерживается например у проходных выключателей работающих в Вашем случае как обычные. Вам нужно перенести два выключателя (основного и СУ1) из СУ наружу и Ваша проблема решена. Но можно оставить их там на месте и вывести, при использовании обычных выключателей, сигнал наружу подключив светодиоды параллельно нагрузкам. Это хуже ИМХО т.к. в воздухе светодиоды не оставишь висеть и нужно что бы это не кустарно выглядело.

0
Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

26.03.2016 в 14:34:20

Г.А. написал: dokar, теоретически понятно. Но практически странно, что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.

Прикладываю картинку с вариантом 1 выключателя и как намекал Rumato Вариант 2 "доработанный". Интересно Вариант 2 не коротнет?

Кажется, что любой мультиметр (от 400 р) или токовые клещи (от Х000 р) с похожей задачей справляются.

Устройство типа EPP на входе в квартиру планировалось...

PS Щиток висит в невидимом нормальному человеку месте...

Г.А., Вариант с индикацией возможено реализовать и в щитке но не при последовательном а при параллельном подключении не к розеточным а только к нагрузкам имеющим выключатели :) Два неоновых индикатора поставить в щиток и завести двужильный кабель подключив к каждому выключателю СУ (их 2 всего) по одной жиле.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 482

26.03.2016 в 17:14:39

Г.А. написал: что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.

...за 2 копейки придется спаять на коленке типа такого (была такая...чтобы не бегать в стайку - выключен ли свет, находилась в распред-коробке, в крышке дырдочка под светодиод). Диоды только взять помощнее типа Д242. Схемка взята тут...и описание http://каталог-статей.рф/dom-i-semya/bytovaa-tehnika/prostoy-indikator-toka-na-svetodiode.html

0
Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

26.03.2016 в 21:40:05

Нашел коробочное решение в моем случае весьма удачное. Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами Legrand Valena (белый) - Лампа индикации включается, когда включен счет. Это удобно, когда с места, где установлен выключатель, не видно, включен свет или нет. Артикул товара: 774213

Один выключатель на один санузел, другой на второй. Ставлю в коридоре в положение включено "навсегда".

Спасибо всем за мозговой штурм!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.03.2016 в 22:37:30

Г.А. написал: Ставлю в коридоре в положение включено "навсегда".

И светить он будет - всегда. :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу