Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт в двухкомнатной квартире. На очереди замена проводки с алюминиевой на медную и монтаж нового щитка. Щиток планирую установить в квартире.
Прошу Вас проверить схему которую мне нарисовал электрик, который будет производить работы. Возможно будут дополнения и замечания.

Провод для монтажа: ВВГ нг 3х1,5 - свет; ВВГ нг 3х2,5 - розетки.

Площадка:

  • диф. автомат 2п 25А
  • счётчик Меркурий.
    Квартира:
    -АВ 2п 25А
    -АВ 1п 10А свет (кухня, коридор)
    -АВ 1п 10А свет (комната 1,2)
    -УЗО 2п 40А 30мА
    --АВ 1п 16А (кухня) /плита газовая/
    --АВ 1п 16 (коридор) /будет стоять холодильник/
    -УЗО 2п 40А 30мА
    --АВ 1п 16А розетки (комната 1)
    --АВ 1п 16А розетки (комната 2)
    --АВ 1п 16А кондиционер
    -УЗО 2п 25А 10 мА
    --АВ 1п 16А розетки (ванная)
    --АВ 1п 10А свет (ванная)

Автоматы Abb. У этих автоматов есть две серии-длядомашнего использования и для профессионального. Какую серию целесообразней взять для квартиры? Электрик сказал, что профессиональная серия легче в монтаже.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Максим Молодцов,
Вводной диф лучше заменить на обычный автомат 2п - инчае в случае утечки может отсечь всю квартиру.
В квартире после Ав 2п 25А - Узм 51М.
Узо использовать только электромеханическое.
АВ на свет можно и по 6А и посадить под узо 30мА.
Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод, кондиционер конечно отдельно.
Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя.
Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А.
Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы.
Общ нагр способность квартиры исходя из вводного АВ 5-5.5кВт примерно.
Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.

AlekSss написал:
Вводной диф лучше заменить на обычный автомат 2п

+1

AlekSss написал:
В квартире после Ав 2п 25А - Узм 51М

+1 И заменить сам ВА 25А 2п на ВН 63А 2п

AlekSss написал:
Узо использовать только электромеханическое.

+1 Желательно использовать

AlekSss написал:
АВ на свет можно и по 6А

Можно, но не критично. А в ванне лучше заменить на 6А.

AlekSss написал:
Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод,
Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя.

Протестую! С каждой комнаты розетки и свет под свои ВА.

AlekSss написал:
Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А.

А можно 16А и не парить мозг, главное, что УЗО 10мА.

AlekSss написал:
Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы.

1p+N

AlekSss написал:
Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.

А можно не загоняться на АББ и посмотреть Легран, Хагер, Итон, Чинт, Шнайдер.

Songo написал:
Протестую! С каждой комнаты розетки и свет под свои ВА.

Обоснуете?

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Songo, Да хоть на каждую розетку свой Ав и отдельную линию толку то.
На две комнаты хватит 1 линии около 4кВт с ввг 2.5 и ав 16 - если интересуют понты пожалуйста.
Тем более кухня,ванная и кондиционер отдельно.
Кстати на коридор розетка под холодильник тоже жирная и можно повесить на комнаты.

Rumato написал:
Обоснуете?

Всё просто, юзабилити рулит .
К тому же в квартире перерасход кабеля будет незначителен по сравнению с частным домом, или большим объектом.

Songo,
Понял, спасибо.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Songo, в теории если закоротит в одной комнате,в другой свет не выбьет(например сидишь за компом) - на практике случаи уникальные.
узо по утечке отключит обе.

AlekSss написал:
Да хоть на каждую розетку свой Ав и отдельную линию толку то.
На две комнаты хватит 1 линии около 4кВт с ввг 2.5 и ав 16 - если интересуют понты пожалуйста.
Тем более кухня,ванная и кондиционер отдельно.
Кстати на коридор розетка под холодильник тоже жирная и можно повесить на комнаты.

А потом оказывается как у моего знакомого, вся квартира на одном АЕ1031 весит.

Rumato написал:
Понял, спасибо.

Да пожалуйста.
Всё оно хорошо, пока хорошо. Вот как УЗО начинает срабатывать, сразу вспоминаешь про ВА 1п+N, а их в щите нет .

AlekSss написал:
в теории если закоротит в одной комнате,в другой свет не выбьет(например сидишь за компом) - на практике случаи уникальные.
узо по утечке отключит обе.

Ну так если идти по пути комфорта, то на каждую линию свой АВДТ.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Songo, у нас в 4ех комнатной на старой проводке висят почти все комнаты на 1ав,на 2ав коридор и несколько розеток - утюг или пылесос включить нет проблем (учитывая что стиралка и кухня отдельно).

Songo написал:
Вот как УЗО начинает срабатывать, сразу вспоминаешь про ВА 1п+N, а их в щите нет .

Утечка в линиях с ноля на землю крайне редкий случай , обсуждалось не раз . Потребители почти все, кроме теплого пола, из розеток розеток выдернул и всё.

А к чему в этажном щите автор собрался РЕ подключать?)

dokar написал:
Потребители почти все, кроме теплого пола, из розеток розеток выдернул и всё.

У меня был случай, когда затопило большую квартиру а кабель в стене был повреждён. В итоге срабатывало общее УЗО. Так как свет был нужен, его включали до тех пор, покуда оно не вышло из строя и тогда кабель в стене наконец перегорел. В итоге пол квартиры со светом, а другая без.
Согласен что редкость, но бывает, как и обрыв ноля в щите или во ВРУ.

SB3 написал:
А к чему в этажном щите автор собрался РЕ подключать?)

Ну как к чему, там ведь электрик делает вроде, а он наверно подключит его к ...............

Songo написал:
Так как свет был нужен, его включали до тех пор, покуда оно не вышло из строя и тогда кабель в стене наконец перегорел. В итоге пол квартиры со светом, а другая без.

Вы, надеюсь на ликвидации последствий дури юзеров - заработали ?

dokar написал:
Вы, надеюсь на ликвидации последствий дури юзеров - заработали ?

Долго искал, стены сохли месяца 4 (кирпичный дом, потолки 3 метра). Ремонт был дорогущим, в итоге сделав пару ковыряний в стене и ничего не найдя, пришел к тому, что запитал распаечную коробку без электричества от другой коробки. Прошло уже 2 года, всё работает, узнавал месяц назад.

Всем привет, что бы не плодить одни и те же темы, решил сюда спросить.
Хочу собрать щиток. Подскажите, правильно я рассчитал УЗО или нет.

Ввод С25А 2Р,
Узм 51М,

  • УЗО 16А/30мА,
    ---- АВ-С10 - Свет комнат №1, №2
    ---- АВ-С10 - Свет кухни + коридор

  • УЗО 40А/30мА,
    ---- АВ-С16 - Розетки комнаты №1
    ---- АВ-С16 - Розетки комнаты №2
    ---- АВ-С16 - Розетки коридор + Кондиционер

  • УЗО 63А/30мА,
    ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Электродуховка + варочная газовая плита)
    ---- АВ-С16 - Розетки кухни (СВЧ плита)
    ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Другие)
    ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Холодильник + вытяжка)

  • УЗО 25А/10мА,
    ---- АВ-С16 - Розетка ванны
    ---- АВ-С10 - Свет ванны
    ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Стиральная машина)

Если не правильно, подскажите какие лучше тогда поставить?

Спасибо за внимание.

Malicious, на кондей лучше свои 2Р (1Р+N) АВ+УЗО.
10мА УЗО обычно на одну линию. В вашем случае 30мА.
УЗО лучше все брать 63А 30мА типА, если у вас проводничок РЕ есть),тогда и общее селективное надо, если РЕ нет - может и вообще трёх хватит - на все розетки, свет и кондей.

SB3, Спасибо.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Malicious написал:
что бы не плодить одни и те же темы, решил сюда спросить.

Зря.
Malicious, освещение на одном УЗО не самое хорошее решение.
Посудомой, тёплый пол, водогрей, ОПС, электрику на балкон, аквасторож планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Если у тебя C25 будет норм автомат,а не какой-нибудь рубильник,то смысла в Узо на 63А нет никакого (потому как узо даже на 40А будет защищено от перегрузки и кз АВ на 25А) - если еще проще у тебя вводной С25 ограничивает все линии по нагрузке и защищает от перегрузки и кз.
Узо 25А 10мА получается перегружено - стиралку лучше перенести под узо на 30ма (тем более если она не в ванной,а на кухне) - либо поставить автоматы C10,С10,С6(хотя даже так получается не идеально и перед ним можно поставить Ав скажем на16 или даже 20).
Автоматы на свет сойдут и C6 вместо C10.
Узо сойдут и АС - главное эл механические.
На кондер лучше отдельный Ав или хотя бы отдельный провод.

megrad, это ничего не будет

AlekSss написал:
Максим Молодцов,
Вводной диф лучше заменить на обычный автомат 2п - инчае в случае утечки может отсечь всю квартиру.
В квартире после Ав 2п 25А - Узм 51М.
Узо использовать только электромеханическое.
АВ на свет можно и по 6А и посадить под узо 30мА.
Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод, кондиционер конечно отдельно.
Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя.
Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А.
Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы.
Общ нагр способность квартиры исходя из вводного АВ 5-5.5кВт примерно.
Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.

AlekSss, А можно поставить на ввод выключатель нагрузки + обычный автомат 2P?.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Charli_XCX, некромонгер?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Charli_XCX, некромонгер?

megrad,
Да, внизу ещё целый чес по некротемам.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

dokar, сайт теряет рейтинг?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
dokar, сайт теряет рейтинг?

megrad, А то выне знали . https://mastergrad.com/forums/t307306-zachem-vy-unichtozhili-blogi-mastergrada/#post6944638//

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

dokar,

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.