Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт в двухкомнатной квартире. На очереди замена проводки с алюминиевой на медную и монтаж нового щитка. Щиток планирую установить в квартире.
Прошу Вас проверить схему которую мне нарисовал электрик, который будет производить работы. Возможно будут дополнения и замечания.
Автоматы Abb. У этих автоматов есть две серии-длядомашнего использования и для профессионального. Какую серию целесообразней взять для квартиры? Электрик сказал, что профессиональная серия легче в монтаже.
Максим Молодцов,
Вводной диф лучше заменить на обычный автомат 2п - инчае в случае утечки может отсечь всю квартиру.
В квартире после Ав 2п 25А - Узм 51М.
Узо использовать только электромеханическое.
АВ на свет можно и по 6А и посадить под узо 30мА.
Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод, кондиционер конечно отдельно.
Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя.
Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А.
Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы.
Общ нагр способность квартиры исходя из вводного АВ 5-5.5кВт примерно.
Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.
Можно, но не критично. А в ванне лучше заменить на 6А.
AlekSss написал:
Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод,
Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя.
Протестую! С каждой комнаты розетки и свет под свои ВА.
AlekSss написал:
Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А.
А можно 16А и не парить мозг, главное, что УЗО 10мА.
AlekSss написал:
Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы.
1p+N
AlekSss написал:
Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.
А можно не загоняться на АББ и посмотреть Легран, Хагер, Итон, Чинт, Шнайдер.
Songo, Да хоть на каждую розетку свой Ав и отдельную линию толку то.
На две комнаты хватит 1 линии около 4кВт с ввг 2.5 и ав 16 - если интересуют понты пожалуйста.
Тем более кухня,ванная и кондиционер отдельно.
Кстати на коридор розетка под холодильник тоже жирная и можно повесить на комнаты.
Songo, в теории если закоротит в одной комнате,в другой свет не выбьет(например сидишь за компом) - на практике случаи уникальные.
узо по утечке отключит обе.
AlekSss написал:
Да хоть на каждую розетку свой Ав и отдельную линию толку то.
На две комнаты хватит 1 линии около 4кВт с ввг 2.5 и ав 16 - если интересуют понты пожалуйста.
Тем более кухня,ванная и кондиционер отдельно.
Кстати на коридор розетка под холодильник тоже жирная и можно повесить на комнаты.
А потом оказывается как у моего знакомого, вся квартира на одном АЕ1031 весит.
AlekSss написал:
в теории если закоротит в одной комнате,в другой свет не выбьет(например сидишь за компом) - на практике случаи уникальные.
узо по утечке отключит обе.
Ну так если идти по пути комфорта, то на каждую линию свой АВДТ.
Songo, у нас в 4ех комнатной на старой проводке висят почти все комнаты на 1ав,на 2ав коридор и несколько розеток - утюг или пылесос включить нет проблем (учитывая что стиралка и кухня отдельно).
Songo написал:
Вот как УЗО начинает срабатывать, сразу вспоминаешь про ВА 1п+N, а их в щите нет .
Утечка в линиях с ноля на землю крайне редкий случай , обсуждалось не раз . Потребители почти все, кроме теплого пола, из розеток розеток выдернул и всё.
dokar написал:
Потребители почти все, кроме теплого пола, из розеток розеток выдернул и всё.
У меня был случай, когда затопило большую квартиру а кабель в стене был повреждён. В итоге срабатывало общее УЗО. Так как свет был нужен, его включали до тех пор, покуда оно не вышло из строя и тогда кабель в стене наконец перегорел. В итоге пол квартиры со светом, а другая без.
Согласен что редкость, но бывает, как и обрыв ноля в щите или во ВРУ.
Songo написал:
Так как свет был нужен, его включали до тех пор, покуда оно не вышло из строя и тогда кабель в стене наконец перегорел. В итоге пол квартиры со светом, а другая без.
Вы, надеюсь на ликвидации последствий дури юзеров - заработали ?
dokar написал:
Вы, надеюсь на ликвидации последствий дури юзеров - заработали ?
Долго искал, стены сохли месяца 4 (кирпичный дом, потолки 3 метра). Ремонт был дорогущим, в итоге сделав пару ковыряний в стене и ничего не найдя, пришел к тому, что запитал распаечную коробку без электричества от другой коробки. Прошло уже 2 года, всё работает, узнавал месяц назад.
Malicious, на кондей лучше свои 2Р (1Р+N) АВ+УЗО.
10мА УЗО обычно на одну линию. В вашем случае 30мА.
УЗО лучше все брать 63А 30мА типА, если у вас проводничок РЕ есть),тогда и общее селективное надо, если РЕ нет - может и вообще трёх хватит - на все розетки, свет и кондей.
Если у тебя C25 будет норм автомат,а не какой-нибудь рубильник,то смысла в Узо на 63А нет никакого (потому как узо даже на 40А будет защищено от перегрузки и кз АВ на 25А) - если еще проще у тебя вводной С25 ограничивает все линии по нагрузке и защищает от перегрузки и кз.
Узо 25А 10мА получается перегружено - стиралку лучше перенести под узо на 30ма (тем более если она не в ванной,а на кухне) - либо поставить автоматы C10,С10,С6(хотя даже так получается не идеально и перед ним можно поставить Ав скажем на16 или даже 20).
Автоматы на свет сойдут и C6 вместо C10.
Узо сойдут и АС - главное эл механические.
На кондер лучше отдельный Ав или хотя бы отдельный провод.
AlekSss написал: Максим Молодцов,
Вводной диф лучше заменить на обычный автомат 2п - инчае в случае утечки может отсечь всю квартиру.
В квартире после Ав 2п 25А - Узм 51М.
Узо использовать только электромеханическое.
АВ на свет можно и по 6А и посадить под узо 30мА.
Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод, кондиционер конечно отдельно.
Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя.
Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А.
Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы.
Общ нагр способность квартиры исходя из вводного АВ 5-5.5кВт примерно.
Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.
AlekSss, А можно поставить на ввод выключатель нагрузки + обычный автомат 2P?.