Максим Молодцов
Максим Молодцов
Новичок

Регистрация: 26.03.2016

Москва

Сообщений: 0

26.03.2016 в 20:57:18

Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт в двухкомнатной квартире. На очереди замена проводки с алюминиевой на медную и монтаж нового щитка. Щиток планирую установить в квартире. Прошу Вас проверить схему которую мне нарисовал электрик, который будет производить работы. Возможно будут дополнения и замечания.

Провод для монтажа: ВВГ нг 3х1,5 - свет; ВВГ нг 3х2,5 - розетки.

Площадка:

  • диф. автомат 2п 25А
  • счётчик Меркурий. Квартира: -АВ 2п 25А -АВ 1п 10А свет (кухня, коридор) -АВ 1п 10А свет (комната 1,2) -УЗО 2п 40А 30мА --АВ 1п 16А (кухня) /плита газовая/ --АВ 1п 16 (коридор) /будет стоять холодильник/ -УЗО 2п 40А 30мА --АВ 1п 16А розетки (комната 1) --АВ 1п 16А розетки (комната 2) --АВ 1п 16А кондиционер -УЗО 2п 25А 10 мА --АВ 1п 16А розетки (ванная) --АВ 1п 10А свет (ванная)

Автоматы Abb. У этих автоматов есть две серии-длядомашнего использования и для профессионального. Какую серию целесообразней взять для квартиры? Электрик сказал, что профессиональная серия легче в монтаже.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.03.2016 в 22:54:10

Максим Молодцов, Вводной диф лучше заменить на обычный автомат 2п - инчае в случае утечки может отсечь всю квартиру. В квартире после Ав 2п 25А - Узм 51М. Узо использовать только электромеханическое. АВ на свет можно и по 6А и посадить под узо 30мА. Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод, кондиционер конечно отдельно. Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя. Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А. Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы. Общ нагр способность квартиры исходя из вводного АВ 5-5.5кВт примерно. Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

26.03.2016 в 23:46:33

AlekSss написал: Вводной диф лучше заменить на обычный автомат 2п

+1

AlekSss написал: В квартире после Ав 2п 25А - Узм 51М

+1 И заменить сам ВА 25А 2п на ВН 63А 2п

AlekSss написал: Узо использовать только электромеханическое.

+1 Желательно использовать

AlekSss написал: АВ на свет можно и по 6А

Можно, но не критично. А в ванне лучше заменить на 6А.

AlekSss написал: Розетки в обоих комнатах кинуть на 1 провод, Свет в комнатах и на кухне можно кинуть на 1 провод - на любителя.

Протестую! С каждой комнаты розетки и свет под свои ВА.

AlekSss написал: Если в ванной только одна розетка под стиралку хватит автомата 10А,если их несколько и в это время включать фен лучше 16А.

А можно 16А и не парить мозг, главное, что УЗО 10мА.

AlekSss написал: Для быстрого самостоятельного поиска неисправностей(почему сработало узо) лучше использовать все 2п автоматы.

1p+N

AlekSss написал: Автоматы сойдут и домашние - с техн стороны проф серия действительно чуть лучше (поэтому даже если переплатите хуже не будет) - удобство монтажа это конечно весомый аргумент.

А можно не загоняться на АББ и посмотреть Легран, Хагер, Итон, Чинт, Шнайдер.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.03.2016 в 23:52:51

Songo написал: Протестую! С каждой комнаты розетки и свет под свои ВА.

Обоснуете?

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.03.2016 в 23:56:05

Songo, Да хоть на каждую розетку свой Ав и отдельную линию толку то. На две комнаты хватит 1 линии около 4кВт с ввг 2.5 и ав 16 - если интересуют понты пожалуйста. Тем более кухня,ванная и кондиционер отдельно. Кстати на коридор розетка под холодильник тоже жирная и можно повесить на комнаты.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.03.2016 в 00:04:04

Rumato написал: Обоснуете?

Всё просто, юзабилити рулит :). К тому же в квартире перерасход кабеля будет незначителен по сравнению с частным домом, или большим объектом.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2016 в 00:04:58

Songo, Понял, спасибо.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

27.03.2016 в 00:07:36

Songo, в теории если закоротит в одной комнате,в другой свет не выбьет(например сидишь за компом) - на практике случаи уникальные. узо по утечке отключит обе.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.03.2016 в 00:08:44

AlekSss написал: Да хоть на каждую розетку свой Ав и отдельную линию толку то. На две комнаты хватит 1 линии около 4кВт с ввг 2.5 и ав 16 - если интересуют понты пожалуйста. Тем более кухня,ванная и кондиционер отдельно. Кстати на коридор розетка под холодильник тоже жирная и можно повесить на комнаты.

А потом оказывается как у моего знакомого, вся квартира на одном АЕ1031 весит.

Rumato написал: Понял, спасибо.

Да пожалуйста. Всё оно хорошо, пока хорошо. Вот как УЗО начинает срабатывать, сразу вспоминаешь про ВА 1п+N, а их в щите нет :(.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.03.2016 в 00:10:01

AlekSss написал: в теории если закоротит в одной комнате,в другой свет не выбьет(например сидишь за компом) - на практике случаи уникальные. узо по утечке отключит обе.

Ну так если идти по пути комфорта, то на каждую линию свой АВДТ.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

27.03.2016 в 00:12:56

Songo, у нас в 4ех комнатной на старой проводке висят почти все комнаты на 1ав,на 2ав коридор и несколько розеток - утюг или пылесос включить нет проблем (учитывая что стиралка и кухня отдельно).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.