Ихтиандр
Ихтиандр
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

27.03.2016 в 17:52:14

Добрый день! Делаю ремонт в однокомнатной квартире. Решил переделать щиток. От застройщика- в этажном (рис.1), в квартире (рис.2, рис.3). Набросал схему щитка (рис.4) Буду признателен за комментарии. PS. Щит и модулька куплены, за исключением дифа на СУ и дифа на линию котла. Собираюсь приобрести в ближайшее время.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

27.03.2016 в 19:59:15

Ихтиандр написал: Щит и модулька куплены

Так а смысл в

Ихтиандр написал: за комментарии

? Характеристика В актуально для дряхлых сетей,где ток к.з. десятки А,у вас -Новострой ...Ну бог с ним.Но зачем вам АВДТ вместо ВДТ?В чём сакральный смысл?!Что было в наличии,в цене?Зато свет без ВДТ ...Ладно,вам виднее.

0

И это пройдёт ...

Ихтиандр
Ихтиандр
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

27.03.2016 в 20:40:37

serj12 написал:

Ихтиандр написал: Щит и модулька куплены

Так а смысл в

Ихтиандр написал: за комментарии

? Характеристика В актуально для дряхлых сетей,где ток к.з. десятки А,у вас -Новострой ...Ну бог с ним.Но зачем вам АВДТ вместо ВДТ?В чём сакральный смысл?!Что было в наличии,в цене?Зато свет без ВДТ ...Ладно,вам виднее.

serj12,

serj12 написал: В чём сакральный смысл?

В цене, конечно! Были куплены на распродаже. Просто спрашиваю, в целом рабочая схема? Принципиально ли свет под узо?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20772

27.03.2016 в 21:11:11

Ихтиандр написал: От застройщика- в этажном (рис.1),

Что за хрень от застройщика ? Как они подключены? После чего ? Может у вас 50 А на хату выделено ?

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

27.03.2016 в 21:14:23

Ихтиандр написал: в целом рабочая схема?

да

Ихтиандр написал: Принципиально ли свет под узо?

нет

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 21:24:43

Ихтиандр, на свет тоже УЗО надо). Если новостройка, где РЕ в щитке, не вижу просто. В этажном щитке должно быть 100мА селективное УЗО. ТП лучше было бы вынести на своё УЗО.

0
Ихтиандр
Ихтиандр
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

27.03.2016 в 22:00:40

SB3 написал: Ихтиандр, на свет тоже УЗО надо). Если новостройка, где РЕ в щитке, не вижу просто. В этажном щитке должно быть 100мА селективное УЗО. ТП лучше было бы вынести на своё УЗО.

SB3, PE есть , если посмотреть (рис.2) то клеммная колодка находиться в глубине сразу после модульки, под клеммной колодкой "0". Кстати, к ней же присоединён отдельный провод , как я понимаю приходит из СУ для "заземления" ванны. В СУ планирую повесить алюминиевый потолок. Могу ли я использовать этот провод для "заземления" алюминиевого потолка? Ванны в СУ не будет.

0
Ихтиандр
Ихтиандр
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

27.03.2016 в 22:12:24

dokar написал:

Ихтиандр написал: От застройщика- в этажном (рис.1),

Что за хрень от застройщика ? Как они подключены? После чего ? Может у вас 50 А на хату выделено ?

dokar, Эти два АВ (рис.1), как я понимаю идут после счётчика. Та часть, где счётчик закрыта и мне не удалось сделать фото. А есть ли там селективное УЗО, я не знаю. Я исходил из соображения, что ввод 3х4мм2, то на квартиру выделено 5кВт (квартира с газом).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20772

27.03.2016 в 22:30:40

Ихтиандр написал: Я исходил из соображения, что ввод 3х4мм2,

Тут не соображение должно быть , а бумага.

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 22:45:08

Ихтиандр, не может быть у вас выделено 5кВт на квартиру в новостройке, даже при газе-будет очень странно, если так.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2016 в 22:54:03

SB3, Почему? Вполне достаточно. У меня правда не новостройка, но дом после капремонта, все коммуникации заменили. С25 на вводе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.